深圳市電工高級技師綜合測評考核題“變頻器供給電源下降50%,電機的功率下降了多少”?請寫出公式。
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18282 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-06-22
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-17 15:57
我只能這樣說!
如果在現實使用當中,變頻器的供電電壓低于50%,變頻器就不能夠正常工作;也就意味著上述的計算沒有任何意義。
但是如果變頻器的輸出電壓下降50%,變頻器的運行頻率大約在35HZ左右
對于電機,[P=1.732*U*U/Z*功率因素*效率]這個公式是適用的
這里需要說明的就是,有兩個主要參數發生了變化
U:供給電機的工作電壓
Z:電機的實際阻抗=直流電阻R+感抗XL,直流電阻是不會變化的,但是由于頻率降低了,
電機的感抗也發生了變化
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18282 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-06-22
查看suuy79的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-19 23:29
引用
引用第5樓niningtt于2011-04-17 18:54發表的  :
U/f是常數,U降50%那么f也是,工頻一下是橫轉矩調速,理論上講電機輸出功率是轉矩與轉速乘積,其他的忽略,那么大概也就是額定一半


毛主席說了:沒有調查就沒有發言權
對于上面的分析同樣適用

主站蜘蛛池模板: 免费黄色视屏| 丝袜美腿在线观看| 国产性较精品视频免费| baoyutv最新在线观看| 久久亚洲福利| 性做久久久久免费看| 一区二区三区不卡免费视频97| 毛片高清| 色佬影院| 国产51| 美女性高潮视频| 99久久999久久久综合精品涩| 精品国产香蕉在线播出| 日韩国产成人| 亚洲一区二区三区播放在线| 一级毛片一级片| 日韩电影中文字幕在线网站| 在线观看免费黄色| 免费观看日本污污ww网站一区| 国产在线观看一区精品| 性欧美一级毛片欧美片| 精品国产中文字幕| 国产精品免费看久久久久| 久久久国产视频| 欧美特黄一区二区三区| 亚洲国产精品91| 在线观看国产精品日本不卡网| 一个人看aaaa免费中文| 久久亚洲成人| 天堂tv亚洲tv日本tv不卡| 中国女人特级毛片| 亚洲视频色图| 亚洲精品麻豆| 成人日韩精品| 全黄a免费一级毛片人人爱| 欧美一级特毛片| 欧美曰b| 欧美成人特黄级毛片| 国产97视频| 国产xvideos在线观看| 国产成人啪精品视频免费网站软件|