99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-07-29
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-19 14:08
上午有個朋友找我幫忙,是一臺滾槽機,他說PLC有一個點壞了,想改用別的點(PLC上有閑置的點)可不管怎么接線輸入點的小指示燈就是沒反應,PLC型號是DVP-14SS的。按照臺達使用手冊上說的那個PLC上的S/S就是輸入端得公共點(像三菱的COM一樣),可是它還有另外一個含義,就是接線不同S/S的內部觸發也不同,就是歐版的接線方式。我朋友這個PLC就是,就是說如果S/S接的是24V的正,那么X0等端子就要接0V的信號進去觸發,也就是NPN信號。如果S/S接的是0V,那么X0等端子就要接24V的正的信號進去觸發,也就是PNP信號。最后把那個X5(備用點)接到0V上就好了(NPN信號)。希望對大家有幫助。
ydc820
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2025-07-26
查看ydc820的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-20 00:20
看到S/S不要就以為是COM
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006) 是的,S/S和COM是兩個不同 ..

    主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人精品91久久久| 久久久精品久久久久特色影视| 久久精品成人欧美大片免费| 全部免费特黄特色大片农村| 国产成人在线视频网站| 韩国理论毛片a级| 激情综合丁香| 日产国产欧美视频一区精品| 69黄色片| 久草免费福利资源站在线观看| 在线观看香蕉视频| 欧美色图自拍| 国产制服一区| 真实一级一级一片免费视频| 国产a v高清一区二区三区| 免费国产视频| 香蕉久久国产精品免| 中国性视频| www.黄色片.com| 丰满多水的寡妇毛片免费看| 亚洲一区二区在线播放| 成免费网站| 欧美三级伦理| 国产午夜精品一二区理论影院 | 精品国产调教最大网站女王| 国产在线播放免费| 妞干网免费视频| 日韩在线第一区| 亚洲精品成人456在线播放| 99久久精品国产一区二区成人| 久久亚洲成人| 日本二级黄色| 日韩亚洲一区中文字幕| 丝袜美腿视频一区二区三区| 成人亚州| 多女多p多杂交视频在线观看| 青青操在线免费观看| 欧美精品在线观看视频| 国产人成| 国产一区成人| 国产aaaaaa|