單位里要改一設備,需要正輸入的。但是把這個FX1N-24MR-001裝上卻無法輸入,試用負輸入可以。試用別的型號都可以,比如FX1S-16MR,FX2N-128MR.難道FX1N系列的只能用負輸入嗎,請高手幫下。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-22
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-30 21:02
不知道你所說的正負輸入是什么意思,輸入有三種類型的,源集輸入,漏集輸入,還有兩者都可以
樓主留言:
正負輸入是說輸入點X0-X15的輸入,也就是用PLC的COM端輸入。它是負的,我要用外接24V電源改為正輸入,因為改的設備檢測都是正輸出,不知這樣說能說清楚嗎

主站蜘蛛池模板: 一级做a毛片免费视频| 亚洲国产综合在线| 中文字幕日韩精品中文区| 欧美黄色一级片免费看| 狠狠色丁香久久婷婷综合五月| 国产精品dvd| 久久视热这只是精品222| 香蕉依人| 综合久久一区二区三区| 一级做a爱过程免费视频时看| 中文字幕一级毛片视频| 成人一级毛片| 欧美一区二区在线视频| 国产区精品| 国产高清视频在线免费观看| 黄色网址在线免费看| www.91免费视频| 国产免费又色又爽又黄的网站| 麻豆国产高清在线播放| 日韩在线综合| 亚洲国产欧洲| 亚洲欧美精品一区| 中国一级淫片bbb| 99视频精品全国免费| 一级做a爰片性色毛片新版的| 日本大片在线看| 日韩在线一区二区三区免费视频| 亚洲视频免费在线| 成人中文字幕在线| 男人午夜免费视频| 免费香蕉视频国产在线看| 国产caonila在线观看| 国产亚洲一区二区麻豆| 国产秦先生大战白丝97在线| 视频二区| 亚洲欧美日本韩国| 91视频第一页| 69日影院| 在线观看高清免费| 又亲又揉摸下面视频免费看| 1024人成网色www|