急停:緊急停止

在一些設計書看到,急停必須斷開所有電源。
不知這樣是否合理,還是只關閉所有輸出?

停止:用于一般的程序中止

在PLC程序設計時,怎樣才較合理。
思路1、先在每個自鎖程序的環節里加一常閉觸點,當按下停止按鈕后,全部自鎖繼電器復位。
思路2、利用特殊繼電器中止程序。
思路3、直接斷開PLC電源。

有經驗的朋友給點意見,謝謝!
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-11 11:58
這個要看情況,有的停止只是等同于暫停的功能,再啟動緊接著工作,無需重新啟動,有的就要求重新啟動,而急停的定義是緊急停止,一般應用在緊急場合,危及到設備人身安全,要求立即斷開動力主電源(低壓控制電源安全相關電源不斷),運動部件要求立即停止,電梯車床類立即制動,壓力系統立即卸壓(如壓縮空氣,液壓系統),同時發出警報信號!我一般做的都是雙重的急停,里面用獨立的兩條回路(使用兩組常閉觸點),控制與動力都動作!

主站蜘蛛池模板: 欧美一级毛片特黄大| 日本在线毛片视频免费看| 日韩在线视频不卡| 亚洲在线观看免费视频| 香蕉成人啪国产精品视频综合网| 日韩一区国产二区欧美三| xvideos视频国产chinese| 欧美三级在线观看视频| 寡妇影院首页亚洲图片| 手机看片亚洲| 久久免费大片| 全黄性色大片| 国产精品久久久久久久毛片| 韩国女主播精品一区二区| www.夜色.com| 天天成人| 你懂的亚洲| 国产精品国产主播在线观看| 国产这里有精品| 亚洲国产欧美日韩一区二区三区| 中文字幕日韩高清| 青青青视频自偷自拍视频1| 夜鲁鲁鲁夜夜综合视频欧美| 国产私拍精品88福利视频| 亚洲国产成人精彩精品| 自拍 第一页| 老司机成人午夜精品福利视频| 国产亚洲人成网站观看| 91免费视频观看| 欧美日韩视频一区二区| 91综合国产| 日韩国产毛片| 那个网站可以看毛片| 欧美xxxxxbbbbb毛片| 欧美亚洲国产精品久久高清 | a一级免费| 午夜精品久久久久久91| 免费播放成人生活片| 欧美三级一级| 欧美另类精品xxxx人妖换性| 欧美综合图片一区二区三区 |