急停:緊急停止

在一些設計書看到,急停必須斷開所有電源。
不知這樣是否合理,還是只關閉所有輸出?

停止:用于一般的程序中止

在PLC程序設計時,怎樣才較合理。
思路1、先在每個自鎖程序的環節里加一常閉觸點,當按下停止按鈕后,全部自鎖繼電器復位。
思路2、利用特殊繼電器中止程序。
思路3、直接斷開PLC電源。

有經驗的朋友給點意見,謝謝!
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-14 21:32
        我接觸到的大型進口設備人家的急停信號都不會進PLC的,他們一般是通過急停控制器來控制控制電源,一有急停信號就把所有的輸出電源斷掉,不過不會斷開PLC電源,再從急停控制器上接出急停動作指示到中央控制室。
    而我自己現在寫程序都會用急停來鎖定所有輸出點,比如在END指令前面用MOV指令把0傳去所有的輸出點,或者像三菱之類有禁止所有輸出的特殊內部繼電器的就更加方便了

主站蜘蛛池模板: 欧美成人免费看片一区| 成年美女xx网站高清视频| 第一页亚洲| 国产日韩精品一区二区| 日韩videossex另类| 在线看片 在线播放| 久久久亚洲国产精品主播| 亚洲视频一二三| 免费一级大毛片a一观看不卡| 国产乱弄视频在线观看| 黄色在线视频在线观看| 丁香婷婷成人| 国产最新网址| 免费特级黄毛片在线成人观看| 亚洲欧美日本韩国| aaa免费毛片| 久久久精品久久久久三级| 中国一级毛片欧美一级毛片| 成人在线免费看| 欧美一区二区视频在线观看| 国产亚洲精品观看91在线| 国产激情视频在线播放| 黄色网页在线免费观看| 国产91色综合久久免费分享| 国产一区二区三区久久精品| 免费网址在线观看| 日本一二三精品黑人区| 亚洲国产精品久久久久秋霞66| 1769亚洲资源站365在线| 一级毛片一级毛片一级毛片| 久久精品国产丝袜| 日产欧美亚洲| 日韩黄色影院| 中国特黄一级片| 丝袜诱惑中文字幕| 亚洲精品一区二区三区四区五区| 免费一级成人免费观看| 欧美一区二区三区久久综| 欧美成人精品一级高清片| 欧美激情成人网| 国内成人精品视频|