丹佛斯FC51系列變頻器,由PLC控制它的端子來運行。NPN控制方式,其他同型號的運行正常【也是NPN控制方式】,其中有一臺施加啟動信號后沒法運行《施加啟動信號后變頻器會以它本身的調節電位器的頻率來運行》,也沒有顯示什么報警《同其他變頻器參數設定一致》,找不出原因。沒辦法再給這個變頻器另外一個端子施加一個信號做點動運行,這是它可以運行了。但是運行后變頻器的頻率會以點動設定的頻率來運行一會后兒,接著開始往下降,快為0頻率時又往上升,一直循環著。再這期間變頻器偶爾還會停止運行【監視PLC輸出正常】。停頓一下又開始運行。。。。。。琢磨兩天找不出問題,以為干擾,把他的信號懸空隔離開還是有這種問題。。。嘗試運行中把它的點動信號拿掉,它突然就停止運行了《啟動信號還有,這是它要以電位器頻率運行才對》。又嘗試直接短接0V《NPN方式》,它運行但還是重復著跳躍。無奈之下把這信號短接24V,這下正常了,可它是NPN方式呀,不合常理,所以也不敢這樣使用。它由撥碼開關來選擇NPN或PNP控制方式,所以說不會設定錯的。。。其他變頻器正常的運行著。。。。郁悶呀。已經確定沒有干擾,PLC輸出也正常。。。沒辦法了,大家指教一下或給點意見參考參考吧。。。。。多多謝謝大家了。
曾少你的,你都已在別處得到。。。
zzj8133
共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 210 點
下載積分: 414 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2020-04-28
查看zzj8133的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-08 17:04
我以前也碰到過這種情況,只是變頻器牌子不同,原因是變頻器參數功能選項設定出錯,大多數變頻器都有自動程序運轉模式選擇,如選項有0-6不等,0代表自動程序運轉無效,1.代表執行單一周期之自動運轉模式,停止后會由停止前的速度起,繼續運轉,2,連續循環周期之自動運轉模式,停止后會由停止前的速度起,繼續運轉。3.4.5.6.功能不說了。這種情況一般只需恢復變頻器出廠設置。然后輸入自己的使用參數存儲參數,關掉變頻器電源再打開試試。(另,運轉命令來源外部端子)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(刻骨銘心)

    主站蜘蛛池模板: 精品视频在线观看 | 精品久久国产老人久久综合 | 国产吧在线视频 | 中文福利视频 | 老司机美女一级毛片 | 中文字幕无线码欧美成人 | 成年美女黄网站色视频大全免费 | 91国在线观看 | 亚洲国产成人久久精品图片 | 日韩不卡在线观看 | 亚洲高清综合 | 久草播放器 | 毛片毛片毛片毛片毛片怎么 | 91日本在线| 在线观看激情偷拍视频 | 污在线观看| 亚洲精品中文字幕第一区 | 九九热精品免费视频 | 一区二区在线播放福利视频 | 在线播放一区二区精品产 | 欧美一级带| 国产精品玖玖玖影院 | 亚洲国产日韩无在线播放 | 国产亚洲人成网站观看 | 高清在线亚洲精品国产二区 | 免费观看一级欧美大 | 一本一本久久a久久精品综合麻豆 | 欧美婷婷| 国产色司机在线视频免费观看 | 99久久999久久久综合精品涩 | 日韩国产免费一区二区三区 | 久久狠狠干| 国产二区视频在线观看 | 亚洲欧美精品一区 | 欧美精品一区二区三区免费播放 | 在线看色片 | 国产a级毛片 | 在线视频一区二区三区 | 香蕉视频免费播放 | a毛片免费全部播放完整成 a毛片免费观看 | 国产欧美在线观看 |