今下午去郊區一朋友家,天空閃電就漏電開關跳,下雨時沒有跳,反復出現九次閃電都發生,求哪位指點如何解決
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-18 20:20
大樓的接地電阻過大,
打雷是云層向大地放電的自然現象,越高的建筑越容易被閃電擊中,這就是為什么建筑物都要做接地的原因,接地線把閃電直接引入地下,從而減小閃電對建筑物的損壞。一般建筑物接地電阻要求都在2歐以下。電阻過大在被閃電擊中的時候不能完全把電流完全引入地下,那么建筑物上的感應電壓就會很高,使漏保跳閘。
我們知道漏保的原理是:從火線流出的電流必須經過零線流回去。
火線和零線同時穿過同一個電流互感器,這樣就互感器二次側的電流為0
如果漏保后面的線路有接地的地方,那么互感器的二次側就會產生電流,經過三極管放大后驅動跳閘機構使漏保迅速跳閘。
當然,漏保生產廠家各有各的技術,但大致原理相同,有些漏保是帶過壓保護的,就是防止感應電引起跳閘。
自己的事情自己做.

主站蜘蛛池模板: 国产精品成人在线播放| 澳门久久| 亚洲欧美精品综合中文字幕| 日本高清www午色夜黄| 成人福利免费在线观看| 国产区在线免费观看| 美女一级毛片毛片在线播放| 国产精品久久免费| 欧美成人精品手机在线观看 | 亚洲美色综合天天久久综合精品| 国产三级在线看| 黄色片在线免费观看视频| 精品久久不卡| 天天久久| 亚洲精品第一区二区三区| a级aaaaaaaa毛片| 久久中文字幕制服丝袜美腿| 亚洲欧美日韩在线| 成人综合网址| 免费看欧美毛片大片免费看| 国产一级特黄aa级特黄裸毛片| 国产精品分类视频分类一区| 黄色免费在线网站| 精品视频一区二区三区在线播放| 国产精品欧美亚洲韩国日本 | 小优视频最新免费观看| 日韩黄| 亚洲国产黄色| 在线视频国产网址你懂的在线视频| 免费国产一区二区三区四区 | 毛片3| 亚洲欧美日韩在线播放| 成人午夜精品久久久久久久小说| 免费一级大黄特色大片| 免费看欧美一级a毛片| 欧美成国产精品| 欧洲一级做a爱在线观看| 国产丝袜视频在线| 国产成人不卡亚洲精品91| 国产码一区二区三区| 国产高清在线精品免费不卡|