我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2025-06-14
查看llllll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-13 14:54
支持5樓的說法,供電系統錯誤!三相五線制,是不需要裝漏電開關的。另外在同一條供電系統中是不允許使用兩種不同方式的漏電開關的

主站蜘蛛池模板: 免费看成人国产一区二区三区| 亚洲国内自拍| 国产精品网站在线观看| 春色精品视频在线播放| 嫩草影院在线入口| 亚洲精品午夜级久久久久| 九九精品视频免费| 中国特黄一级片| 成人午夜啪啪免费网站| 欧美亚洲免费久久久| 国产成人精品日本亚洲网址| 婷婷久久久五月综合色| 国产第一页亚洲| 久久久久久久国产精品毛片 | 任你干免费视频| 国内自拍网址| 国产自精品| 国产精品短篇二区| 最新69成人精品毛片| 成人乱码| 国产精品亚洲综合色拍| 精品在线一区二区三区| 妞干网最新视频| 日本高清天码一区在线播放| 亚洲精品aaa| 一区二区三区亚洲| a级免费| 九九九精品视频免费| 日本一级在线| 日本久久久久亚洲中字幕| 日韩最新视频一区二区三| 亚洲国产日本| 亚洲国产精品一区二区久久hs | 黄网站免费在线观看| 激情在线免费视频| 91尤物国产尤物福利在线| 二色a v国产| 丰满老妇猛交视频| 国产99高清一区二区| 国产精品极品| 国产精品人人爱一区二区白浆|