我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-30 08:35
為了安全,控制回路的220V最好用380變220的隔離變壓器。

主站蜘蛛池模板: 婷婷开心六月久久综合丁香| 久草在线精品| 中文字幕无线码中文字幕网站| 日韩欧美毛片免费观看视频| 免费看国产黄色片| 国产乱码精品一区二区三区四川人| 精品一区二区三区在线成人 | 成人a一级毛片免费看| 国产一级二级| 国产黄色a三级三级三级| 黄色片三级网站| 不卡福利视频| 国产亚洲欧美在线播放网站| 欧美在线国产| 亚洲国产91| 在线免费观看精品| 一 级 黄 色 大片| 久青草国产高清在线视频| 毛片自拍| 亚洲国产精品一区二区久久hs | 高h喷水荡肉爽文1v1| 大插香蕉| 中文字幕专区高清在线观看| 成在线人免费视频| 青青操在线免费观看| 欧美高清视频www夜色资源 | 麻豆精品国产免费观看| 特级生活片| 亚洲国产成人久久综合区| 亚洲综合区| 1314亚洲人成网站在线观看| 一级毛片在线免费视频| 久久久久久九九| 久久精品国产99国产精品亚洲 | 欧美洲精品亚洲精品中文字幕| 国产精品99爱免费视频| 性a爱片免费视频性| 草草在线视频| 怡红院综合网| 国语对白刺激做受xxxxx在线| 黄色一级在线视频|