我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-29 20:49
總線一般配空氣開關。分線才配漏電開關。設計就有問題。漏電整個系統就跳了。三線漏電開關沒過零線,后級空氣開關又使用零線,肯定會跳閘的。簡單點就把三相漏電開關換成四線的。麻煩一點把總線換空氣開關,分線換漏電開關。

主站蜘蛛池模板: 色偷偷尼玛图亚洲综合| 国产在线精品99一卡2卡| 97干视频| 久草小视频| 亚洲在线视频免费| 免费国产成人高清视频网站| 国产成人深夜福利短视频99| 黄色片一级免费看| 成人深爱网| 国产呦精品系列在线| 欧美日视频| 亚洲+自拍+色综合图区一| 91av国产视频| 二级黄的全免费视频| 日本大片在线播放| 另类图片第一页| 成人福利在线视频| 免费看片亚洲| 欧美黄色大全| 国产区亚洲区| 国产高清视频在线播放| 美乳在线播放| 黄色片s色| 银杏视频影院在线看| 初女破苞国语在线观看免费| 国产日韩欧美在线一区二区三区| 免费的色视频| 女性被躁视频| 欧美一区二区三区精品国产 | 欧美日韩一区二区在线| 亚洲国产天堂久久综合226| 中文字幕在线视频不卡| a级毛片高清免费视频| 一级特黄aa大片免费| 久久国产香蕉| 久久亚洲黄色| 女人被狂躁的视频免费免费看| 日韩欧美国产一区二区三区| 永久免费看毛片| 午夜色婷婷| 中国黄色在线观看|