一般認為輸入刷新+用戶程序執行+輸出刷新的時間就是掃描周期。但有個問題:

比如一段程序,執行到中間一個定時器,這個定時器定時10S,那PLC執行完這段程序不超過10S了嗎,掃描周期大于10S?如果不是怎么理解掃描周期呢?

多謝!這個是新手很難真正理解的一個問題,希望大家給解答下,謝謝!

這個掃描周期是非常難以理解的一個東東,特別是用戶程序執行這個時間怎么理解成為理解掃描周期有關鍵,根據查到的資料和大家的回答,是否可以這樣理解?

用戶程序執行
的時間,和程序的長短以及每條指令的復雜程序有關系,和程序的執行時間無關,可以看作是解釋每條指令時間的總和。
不知這樣理解正確不?剛接觸時一直認為掃描周期是程序所有動作完成的時間。
[ 此帖被xiaofeiai在2011-05-20 16:19重新編輯 ]
向陽鋁材公司
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看向陽鋁材公司的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-19 00:46
根據三棱FX2N手冊,一般指冷執行時間都在0.1微秒以下.個別指令執行時間0.3微秒.也就是說,有一個1000步的程序,掃描一次大約只有1毫秒,而PLC的CPU在不擴展的情況下只能裝8000步的程序,描掃一次只不過8毫秒左右,

主站蜘蛛池模板: 精品国产毛片| 国产日产欧美a级毛片| 国产欧美日韩不卡一区二区三区| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区| 久久精品亚洲精品国产色婷| 成人午夜激情| 欧美成人r级在线播放| 深夜福利国产精品亚洲尤物| 一级特黄a大片免费| 日韩性生活大片| 在线欧美日韩精品一区二区| 欧美日韩乱码毛片免费观看| 国产国语一级毛片| 美女视频一区二区| 最近手机中文在线视频| 国产成人高清精品免费5388| 久久亚洲私人国产精品va| 微拍秒拍99福利精品小视频| 69日本人xxxxx成熟98| 一级黄色录像在线观看| 日韩四区| 中文字幕在线播放| 亚洲第一页国产| 成熟亚洲妇女毛茸茸的性画廊| 美女视频黄a视频免费全过程| 99久久www免费| 欧美综合区| 香蕉高清免费永久在线视频| 1024你懂的国产欧美日韩在| 一区在线播放| 小明免费视频一区二区| 日本美女一区二区| 日韩欧美特级毛片| 午夜91视频| 正在播放国产酒店露脸| 亚洲日本黄色| 亚洲国产二区三区| 亚洲免费视频观看| 欧美三级黄| 欧美全免费aaaaaa特黄在线| 国内精品视频在线播放一区|