樓主  發表于: 2011-06-26 18:39
如題,最好幫忙解釋下計算依據,還有需要什么保護,就裝一個斷路器就夠了嗎,有幾個大直流電機和N多小交流電機,還有一些電熱絲,就這些負載
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2025-07-22
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-29 11:06
你打電話問線纜的廠家,就問他們廠多少平方的線安全載流是多少,很容易就知道了需要用多大的線了,每個廠家生產的線纜安全載流也會不太一樣的,因為材料的差別比較大。希望對你有幫助。

我們廠用的BVV銅芯線120平方毫米的安全載流是365A。還有你的設備不能光看設備的電流之總和,一般直流電機運行時電流不會和電機銘牌上一樣的。但是要考慮電機堵轉時造成大電流。

根據經驗我估計你用兩條180平方毫米的銅芯BVV線就可以滿足要求了。(僅供參考)
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2025-07-22
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-09 11:46
引用
引用第28樓農村娃于2011-06-30 18:43發表的  :

你就用兩條180的線去試試看,再說貌似只有185沒180的規格吧



我們工廠的總功率就有450KW,直流電機最大的電流也有188A,我就是用的120mm的線雙線并走,長度120米,現在所有的設備開啟來一點問題都沒有。關鍵的問題你不能把所有的電流加起來算銅線的大小。像擠出機一樣,雖然總功率達到了200KW,電機和加熱器同時啟動的時間是比較短的。

主站蜘蛛池模板: 久久香蕉国产| 99玖玖| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷 | 国产婷婷一区二区三区| 成人国产午夜在线视频| 久久视频在线观看免费| 亚洲精品国产福利片| 一级特级欧美午夜片免费观看| 末成年一级在线看片| 色拍拍在线精品视频| 国产91久久精品| 国产精品亚洲专区一区| 婷婷色在线视频| 国产精品青草久久久久婷婷 | 老司机日日摸夜夜摸精品影院| 欧美日韩一区二区三区免费不卡| 国产高清视频在线播放| 谁有免费的黄色网址| www.久久在线| 国产麻豆精品免费密入口| 狼人久草| 欧美在线亚洲| 色欲影院| 亚洲高清二区| 亚洲一区二区三区夜色| a级毛片毛片免费观看久潮喷| 女人一级毛片| 日本免费人成黄页网观看视频| 亚洲协和影视| 亚洲福利午夜| 成人做视频免费| 男女在线观看啪网站| 青青啪| 欧美一级毛片在线观看| 欧美黄色影院| 国产一级做a爰片久久毛片99| 国产美女91呻吟求| 国产黄色在线| 国产免费叼嘿在线观看| 国产精品日韩精品| 国产精品搭讪系列在线观看|