一、三菱PLC編程口通訊協議

三菱PLC編程口的通訊協議比較簡單,只有四個命令,即:

命令                    命令碼             目標設備

DEVICE READ CMD             "0"                       X,Y,M,S,T,C,D

DEVICE WRITE CMD            "1"                       X,Y,M,S,T,C,D

FORCE ON CMD                  " 7"                         X,Y,M,S,T,C

FORCE OFF CMD                  "8"                        X,Y,M,S,T,C

五個標示:

ENQ            05H             請求

ACK            06H             PLC正確響應

NAK           15H             PLC錯誤響應

STX             02H             報文開始

ETX             03H             報文結束

使用累加方式的和校驗,幀格式如下:

STX CMD DATA ...... DATA ETX SUM(upper) SUM(lower)

和校驗:

SUM= CMD+……+ETX。 如SUM=73H,SUM=“73”。

1、DEVICE READ(讀出軟設備狀態值)

計算機向PLC發送:

始          命令             首地址                        位數             終                 和校驗

STX       CMD             GROUP ADDRESS       BYTES         ETX              SUM

PLC 返回

STX 1ST DATA 2ND DATA ..... LAST DATA ETX SUM

2、DEVICE WRITE(向PLC 軟設備寫入值)

計算機向PLC發送:

始          命令      首地址          位數             數據             終                  和校驗

PLC 返回

ACK (06H) 接受正確

NAK (15H) 接受錯誤

3、位設備強制置位/復位

FORCE ON 置位

始                 命令             地址                    終                 和校驗

STX              CMD             ADDRESS            ETX              SUM

02h               37h               address                 03h             sum

FORCE OFF 復位

始                 命令             地址                    終                 和校驗

STX              CMD             ADDRESS            ETX              SUM

02h               38h               address                 03h               sum

PLC 返回

ACK(06H) 接受正確

NAK(15H) 接受錯誤

以上可以看出,協議非常簡單,但是由于沒有寄存器類型信息,所以地址的計算十分關鍵,如D100和M100分別對應哪個地址呢?下面就是三菱Fx系列PLC地址對應表:

Public Const PLC_D_Base_AddRess = 4096

Public Const PLC_D_Special_Base_AddRess = 3584

Public Const PLC_Y_Group_Base_AddRess = 160

Public Const PLC_PY_Group_Base_AddRess = 672

Public Const PLC_T_Group_Base_AddRess = 192

Public Const PLC_OT_Group_Base_AddRess = 704

Public Const PLC_RT_Group_Base_AddRess = 1216

Public Const PLC_M_SINGLE_Base_AddRess = 2048(命令為7或8時)

Public Const PLC_M_Group_Base_AddRess = 256

Public Const PLC_PM_Group_Base_AddRess = 768

Public Const PLC_S_Group_Base_AddRess = 0

Public Const PLC_X_Group_Base_AddRess = 128

Public Const PLC_C_Group_Base_AddRess = 448

Public Const PLC_OC_Group_Base_AddRess = 960

Public Const PLC_RC_Group_Base_AddRess = 1472

Public Const PLC_TV_Group_Base_AddRess = 2048

Public Const PLC_CV16_Group_Base_AddRess = 2560

Public Const PLC_CV32_Group_Base_AddRess = 3072

當我們用DEVICE READ命令時,D100地址=100*2+4096;M100地址=100+256;不同的是D類型寄存器存放的是字,M寄存器存放的是位,同樣是讀兩個字節,D100返回的就是PLC中D100地址的值,M類型寄存器返回的是M100到M116的值。所以當我們用FORCE ON 命令時,M100寄存器地址=100+2048;

這也沒有什么復雜的,不是嗎?可是三菱公司好像不甘于如此,FORCE ON/Off命令中地址排列與DEVICE READ/WRITE不同,是低位在前高位在后。如Y20,地址是0510H,代碼中4個字節地址表示為:1005。(注意:Y寄存器為八進制,如Y20地址=16+1280=0510H)


263286819
以后媽媽再也不用擔心我的學習了,so easy.!!左手拿著
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 271 點
下載積分: 494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2010-11-04
最后登錄: 2022-09-01
查看263286819的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-03 21:45
很強大謝謝

主站蜘蛛池模板: 成人免费专区| 亚洲国产精品高清在线一区| 金发美女与黑人巨大交| 国产第一页亚洲| 国产拍视频| 精品成人免费视频| 久久一本日韩精品中文字幕屁孩| 伊人久久综在合线亚洲91| 久久99热国产这有精品| 亚洲 欧美 日韩中文字幕一区二区| 婷婷亚洲综合| 国产精品亚洲色图| 在线播放国产真实女同事| 亚洲无成人网77777| 男女18一级大黄毛片免| 国产三级香港在线观看| 国产精品久久久久久久久久久久| 国产亚洲欧美视频| 亚洲大片| 91一区二区三区四区五区| 三级毛片在线| 不卡一区在线观看| 中文线码中文高清播放中| 亚洲精品亚洲人成在线| 免费一级大片| 青青啪| 国内精品91久久久久| 国产成人免费观看| 国产理论自拍| 国产精品13页| 国产精品免费久久久久影院小说| 黄色录相一级片| 精品国产一区二区三区www | 国产欧美精品午夜在线播放| 欧美日韩国产亚洲一区二区三区 | 国产成人亚洲精品91专区手机| a4yy欧美一区二区三区| 国产精品视频一区麻豆| 国产精品免费看久久久久| 国产精品一级香蕉一区| 国产精品香蕉在线一区|