最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的,F在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換,F在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


情緣惜水
工控永無止境
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 177 點
下載積分: 890 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2011-03-07
最后登錄: 2021-05-11
查看情緣惜水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 22:00
不用PLC控制把握好用氣端的壓力 加個壓力傳感器控制變頻器實現恒壓就行了

主站蜘蛛池模板: 特黄特色大片免费视频播放| 做爰全过程免费的视69频| 亚洲精品人人| 久久久99精品免费观看| 亚洲精选在线| 欧美大片欧美毛片大片| 国产精品一区二区欧美视频| 99视频只有精品| 久久99精品久久久久久青青日本| 亚洲国产成人影院播放| www.香蕉视频.com| 尤物国产| 亚洲国产综合视频| 免费福利片| 国产亚洲精品视频中文字幕| 黄色观看| 99久久国产综合精品2020| 国自产精品手机在线视频香蕉| 日韩一卡2卡3卡四区别| 亚洲午夜18| 91最新在线播放| 久久亚洲欧美| 日本亚洲色图| 日韩特级毛片| 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉| 全午夜免费一级毛片| 岛国毛片一级一级特级毛片| 国产主播大尺度精品福利| 看美女黄色片| 特及毛片| 麻豆91制片厂| 最新露脸国产精品视频| japanesefree高清日本乱| 国产精品亚洲片在线观看不卡| 九九综合视频| 久久爱伊人| 久久久综合视频| 久久久久久91香蕉国产| 毛片6| 起碰97| 青青国产成人久久91网站站|