最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換。現在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 18:29
【星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?】,這個不好切換,要先改用自藕變壓器起動,再用接觸器與變頻器自由切換。

主站蜘蛛池模板: 91大神大战酒店翘臀美女| 亚洲欧美视频一区二区| 亚洲免费大全| 欧美视频免费一区二区三区| 美国一级片免费看| 91久久综合九色综合欧美98| 国模一区二区三区私啪啪| 亚洲国产91在线| 91热这里只有精品| 小明www永久免费播放平台| 老妇综合久久香蕉蜜桃| 任你敢不一样精品的视频| 国内免费自拍视频| 国产免费高清| 国产蜜臀| 特黄特色大片免费高清视频| 俺去啦网婷婷| 国产亚洲欧美日韩在线看片| 免费国产精成人品| 色综合久久夜色精品国产| 亚洲毛片在线| 中文乱码视亚洲| 99久久国产免费 - 99久久国产免费| 尤物视频在线观看入口| 中国黄色一级片| 亚洲成年网站在线观看| 在线视频观看国产| 网友自拍视频| 色综合久久婷婷天天| 欧美a级在线| 欧美一级毛片一免费| 欧美成人片在线| 国产一久久香蕉国产线看观看| 国产美女一区| 国产做受视频激情播放| 国产精品果冻| 国产精品成人影院| 国产精品成人va在线观看入口| 美女扒开胸罩露出奶了无遮挡免费 | 亚洲色图8p| 亚洲小视频|