 淺談流量控制儀表系統故障分析方法,我們苦于從以下幾個方面入手:
(1)流量控制儀表系統指示值達到最小時,首先檢查現場檢測儀表,如果正常,則故障在顯示儀表。當現場檢測儀表指示也最小,則檢查調節閥開度,若調節閥開度為零,則常為調節閥到調節器之間故障。當現場檢測儀表指示最小,調節閥開度正常,故障原因很可能是系統壓力不夠、系統管路堵塞、泵不上量、介質結晶、操作不當等原因造成。若是儀表方面的故障,原因有:孔板差壓流量計可能是正壓引壓導管堵;差壓變送器正壓室漏;機械式流量計是齒輪卡死或過濾網堵等。
(2)流量控制儀表系統指示值達到最大時,則檢測儀表也常常會指示最大。此時可手動遙控調節閥開大或關小,如果流量能降下來則一般為工藝操作原因造成。若流量值降不下來,則是儀表系統的原因造成,檢查流量控制儀表系統的調節閥是否動作;檢查儀表測量引壓系統是否正常;檢查儀表信號傳送系統是否正常。
(3)流量控制儀表系統指示值波動較頻繁,可將控制改到手動,如果波動減小,則是儀表方面的原因或是儀表控制參數PID不合適,如果波動仍頻繁,則是工藝操作方面原因造成。
以上是流量控制儀表系統故障分析方法的全部內容。本文由儀表招聘網分享:http://www.yibiaojob.com

主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲国产第一页草草 | 国产精品自拍在线 | 91视频观看 | 一级做a爰片久久毛片人呢 一级做a爰片久久毛片毛片 | 免费无限制观看黄的网址 | 9966久久精品免费看国产 | 黄色免费在线网址 | 免费人成网址在线观看国内 | 色中色综合| 中文字幕在亚洲第一在线 | 国产欧美另类久久久精品免费 | 免费看国产精品久久久久 | 成人欧美精品久久久久影院 | 亚洲精品国产第一区二区小说 | 国产精品久久久久网站 | 国产高清无专砖区2021 | 国产午夜毛片一区二区三区 | 欧美在线看欧美高清视频免费 | 欧美特黄一级高清免费的香蕉 | 国产精品福利无圣光在线一区 | 综合色吧 | 爱爱黄色 | 色图影院| 黄色片一级视频 | 一区二区三区四区无限乱码 | 久久精品成人欧美大片免费 | 国产成人精品亚洲 | 亚洲精品色一区色二区色三区 | 国产高清视频网站 | 成人合成mv福利视频网站 | 色婷婷婷丁香亚洲综合不卡 | 青青伊人久久 | 国产情侣真实露脸在线 | 国产91区精品福利在线社区 | 欧美狠狠入鲁的视频极速 | 98香蕉草草视频在线精品看 | 爽的毛片| 日本精品中文字幕有码 | 国产人成精品香港三级在 | 色婷婷综合缴情综六月 | 微拍秒拍99福利精品小视频 |