請叫一下:
    想用NPN型接近開關去控制PLC的輸入端口(原來是行程開關  接法就是COM--行程開關常開--X0),NPN型接近開關我用萬能表量了一下,棕線接+24V  藍線接0V (開關電源供電)  在接近開關OFF時,黑線帶+24V電,也就是說黑線與棕先搭在了一起,,在接近開關ON時,黑線為0V,也就是說黑線與藍線搭在了一起,請問一下懂行人,該如果去接。如果將PLC的COM接開關電源的0V,黑線接X0,那么在接近開關OFF時,不是PLC上的COM和XO之間有一個24V的電壓??這樣會不會燒壞PLC?不敢試,也許不是這樣接的?請高手指教,謝謝。
srgb121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 197 點
下載積分: 683 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2018-04-21
查看srgb121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-28 22:07
NPN接近開關OFF時,黑線帶+24V電,是正常的.因為NPN接近開關ON時是低電平輸出的平時是高電平輸出的(我用的很多都是這樣的)   關于外部電源接在PLC輸入上好象沒什么事,我有一次這樣接過PLC輸入指示燈就不亮了好象保護了我就馬上關了

主站蜘蛛池模板: 伊人午夜| 国产精品久久久亚洲第一牛牛| 无码中文字幕乱在线观看| 在线亚洲一区| 91不卡视频| 97视频精品| 999精品| aaa毛片免费观看| av蜜桃| 57pao一国产成视频永久免费| 99视频久久精品久久| cijilu刺激 国产免费的| 一级a做爰片欧欧美毛片4| 一级黄色录像大片| 人成免费网站| 一级免费黄色大片| xxxxx做受大片视频免费| www.91在线| aaa一级黑人毛片| 91不卡| 亚洲美女精品| 亚洲欧美日韩在线观看二区| 亚洲精品一区久久狠狠欧美 | 亚洲hh| 中文字幕在线观看一区二区三区| 日韩免费高清一级毛片久久| 日本高清免费不卡毛片| 久国产| www香蕉视频| 1024国产基地| 亚洲国产午夜精品乱码| 色中色综合网| 毛片6| 国产午夜久久影院| 国产91欧美| 啪视频免费| 视频国产91| 国产主播在线播放| 欧美日韩第二页| 成人免费看黄| 中文字幕久久乱码一区二区|