shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
![]() |
1。 MR-J3 伺服控制器 FX3U + FX2N-1PG 無減速 絲杠帶動托板 ,伺服電機在3000R/MIN 下 怎么做閉環控制呢? 假如用光柵尺位置反饋信號怎么給PLC?加高速計數模塊的話,定位模塊用雙速定位。高速3000R ,低速300R。 那么伺服的移動的精度就靠PLC 要走的數據與光柵尺反饋回來的數據比較來實現? 2。 通訊測試:上位機(VS2008)+PLC(FX3U) 讀取數據寄存器內容 通訊波特率設為115200 通訊方式為;上位機操作,PLC不寫通訊程序。那么讀取一個16位地址的最短時間能達到多少? 我只測試到60ms 時間。有什么辦法能實現高速通訊做到10ms 以內呢? 請教下CC-LINK 或者DEVICNET 與FX232ADP有什么區別? 波特率速度更高? 是否實現這樣功能:PC監控 PLC的M地址 ,當M狀態0 變為1 , PC在10MS內收到信號。 3。 遠程維護: PLC為FX2N 或者FX3U 。 當設備異地發生故障后,在家上網就可以操作讀寫PLC的程序。 或者是用其他PLC型號實現功能? 4 請分享下模擬量輸出傳感器在與變頻器 伺服電機同個電柜里的抗干擾措施! 每次調試多被干擾問題整的死去活來。。。。。。。。。。。。。!!! 模擬量輸入的屏蔽線接0V 還是大地或者是直接懸空 大家多用什么規格的屏蔽線效果如何? [ 此帖被shuangyu在2011-07-17 20:58重新編輯 ] |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
你的要求也挺高的 首先你想要做閉環的,三菱有專門用來做閉環的伺服控制器,你咨詢三菱或者代理商 不知道你的VS2008是工控機還是什么,CCLIN 的通信可以到1-2MS的 前提是你的上位機也支持CCLINK通信 說道遠程維護,看介紹和實際使用是一回事,取決于你的網絡的穩定性和IP地址的永久性,有很多東西要配合的 模擬量我都用到很多,伺服和變頻器也在一個電柜,兩者盡量離遠一點,模擬量用好的屏蔽線就基本不用管。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
樓主,FX3U已經內置3軸控制,還要家1PG干什么呢,還有5樓的,J3伺服是 262144 不是J2S的拉, 用VB來編的,三菱也有一套的驅動程序,若是要做這個,你最好還是咨詢一下代理商,,我看過資料,但是具體做的還沒有實際運用過。 串口通信,你是想用無線的路由器,通過網線轉串口和上位機連接,再由無線上網卡接到公用網這樣嗎?我的方案直接上位機直接通過網線與路由器通信,PLC程序通過上位機通信就可以解決上存下載監控程序的問題,比你的轉串口的穩定很多,看看三菱的網站,如何同上位機來通信的,有介紹。 |
|
---|---|---|