我想請教大家一個關于PID設定值的問題具體如下
我設計了一個溫差控制程序,有兩個溫度傳感器探測一冰水池的送水溫度和回水溫度,通過模擬量輸出模塊控制變頻器的頻率來控制其溫差應在4.5-5.0之間,我想用溫差(4.5-5.0)作為PID的變量PV,其值得范圍按正常分析應很小例如為0.01-0.1之間的某一值,假設溫控器的取值范圍為0-100度那么PID的設定值我設為0.047(想設為4.7度),經PID運算后輸出值應該是0.0-1.0之間還是0.00-0.1之間呢?這是關鍵問題假如輸出值在0.00-0.1之間那么送到模擬量輸出模塊的數字應很小及輸出頻率很低,如果這樣的話我能不能把0.00-0.1的實數乘以10后作為輸出值來控制,




cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6814 個
工控威望: 38418 點
下載積分: 11131 分
在線時間: 9710(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-24 08:14
引用
引用第1樓睿智plc于2011-07-24 07:43發表的  :
怎么沒人幫俺解釋這個問題


因為你連基本的機型都沒有說。

S7-300的PID功能塊的輸出介于0.0~1.0 之間。你可以在對PID的輸出進行轉換,必須,FC106的線性轉換輸出……

主站蜘蛛池模板: 亚洲黄色在线视频| 又大又爽又湿又紧a视频| 免费高清观看青青草原| 国产精品人人视频| 黑人一区| 国产成人精品福利网站人| 久久性视频| 热久久综合网| 亚洲免费影院| 18级成人毛片免费观看| 久久毛片视频| 日韩a级一片在线观看| 成人午夜视频在线观| 嫩草影院在线入口| 亚洲 欧美 在线观看| 59pao成国产成视频永久免费| 久久a级片| 日韩久久久精品中文字幕| 在线一级黄色片| 伊人久久伊人| 免费日本黄色| 欧美日韩国产人成在线观看| 国产在线播| 国产美女精品视频| 国产精品麻豆一区二区| 黄色一级片黄色一级片| 2022国产精品自拍| 成人免费视频社区| 国产成人免费无庶挡视频| 国产无套在线观看视频| 激情五月婷婷基地| 久久久精品久久久久特色影视| 五月婷婷婷| 无毒不卡| 日韩爽爽视频爽爽| 日日夜操| 日韩2区| 日本69xxxx免费视频| 日本欧洲95视频| 欧美视频中文字幕| 欧美精品第1页在线播放|