樓主  發表于: 2011-08-03 11:42
制水系統的PLC控制,S7-200PLC,帶三個EM235CN模塊,控制純化水和注射用水系統,前段時間發現壓力不準確,更換壓力變送器后,現場顯示0.4MPa,觸摸屏上顯示0.9MPa,變送器是好的,輸出信號也沒問題。求高手指點如何處理。需要修改程序嗎?程序我有,就是看不懂。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-03 14:09
如果變送器確認為正常,同時是否是同一款變送器。這樣可以判斷變送器輸出量程與PLC輸入匹配。
那只能在確認外圍接線正確的前提下,修改程序。

主站蜘蛛池模板: 国产91香蕉在线精品| 免费成人黄色| 韩日福利视频| 国产又色又爽免费视频 | 久久久在线视频精品免费观看| 中国的毛片| 三及毛片| 日韩中文字幕免费在线观看| 伦在线| 欧洲三级| 国产美女一区| 特毛片| 91精品国产91久久久久久| 国内在线观看精品免费视频| 人人爱国产| 亚洲国语在线视频手机在线| aaaaa级毛片免费视频| 日本一级网站| 中国一级特黄特爽刺激大片 | 1000部羞羞禁止免费观看视频| 国精品在亚洲_欧美| 欧美成人精品手机在线观看 | 成人黄色大片| 欧美日韩一级片在线观看| 国产亚洲欧美在在线人成 | 九九毛片| 欧美精品v国产精品v| 日韩在线国产| 停停五月天| 午夜影院亚洲| 亚洲欧美精品成人久久91| 在线中文天堂| 91大学生视频| 18岁黄色| 91亚洲视频在线观看| 99久久精品毛片免费播放| 一级片视频网站| 一级片免费在线观看| 一级特黄性色生活片| 一级黄色视| 一级一级一片免费|