描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 10601 點
下載積分: 1650 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-07-17
查看5921338的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-22 08:59
我也來說一下,發表下愚見。
我在實際當中遇到過兩種接法,第一種為以前接法,現在很多接在2的位置。因為電機啟動電流很大,接在1位置時電流整定值需要調大要不然會誤動作,特別是大功率電機,而啟動后它的整定值顯然不符合。那么就有了接在位置2的方法,在啟動時不接入熱繼,在運行時接入從而避免啟動時誤動作。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(農村娃) 這個回答最合適
  • 自學

    主站蜘蛛池模板: 久久精品在线| 99热自拍| 天天色综合色| 999久爱视频在线观看| 日韩免费高清一级毛片在线| 青青青在线视频国产| 国产免费一级精品视频| 最新国产视频| 国产理论| 久久草在线视频| 日韩城人视频| 亚洲黄色高清| 1000部国产成人免费视频| 久久毛片视频| 日韩国产片| 亚洲无成人网77777| 男人看片网站| 欧美久久超级碰碰碰二区三区| 国产伦精品一区二区三区精品| 黄色大片免费在线观看| aⅴ在线免费观看| 国产日韩欧美亚洲青青草原| 美女国产网站| 欧美日韩一区二区三区在线观看| 亚洲邪恶天堂影院在线观看| jizz国产精品| 黄色片aaa| 999精品久久久中文字幕蜜桃| 国产午夜精品久久久久九九| 麻豆404| 日韩精品1区| 深夜做爰性大片中文| 亚洲精品欧美精品| 亚洲综合图区| 影音先锋日韩资源| 在线观看一区二区三区四区| fc2成人免费人成在线观看播放 | 九色精品高清在线播放| 日本免费黄网站| 日本热久久| 久色网|