我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向導做了個溫度控制,有幾個地方不明白。
1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。
2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢?
3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么?

請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ]
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-08 18:28



大家看這個調節面板,我設定值設置成45,為什么溫度又在50度左右徘徊呢?感覺好像差5度,是不是哪里沒設置好?

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品久久久久久婷婷| 又大又爽又湿又紧a视频| 全黄a一级毛片| 欧美成人免费高清视频| 国产又黄又爽又色视频免费观看 | 在线观看免费黄色网址| 免费的很黄很色的床小视频| 欧美特黄a级高清免费看片| 国产尤物在线观看| 国产成人精品免费视频软件| 国产高清第一页| 国产视频自拍偷拍| 国产美女福利视频| 国产成人高清亚洲一区久久| 国产原创一区| 国产美女在线一区二区三区| 国产综合色在线视频区| 国产偷v国产偷v亚洲偷v| 国产精品一卡二卡三卡| 国产啪爱视频精品免视| 国产乱在线观看视频| 国产成人免费高清视频| 国产亚洲精品久久久久久久久激情| 国产美女一区精品福利视频| 国产激情一区二区三区| 看欧美的一级毛片| 美女黄污网站| 国产精品成人久久久久久久| 国产精品片| 国产成a人片在线观看视频99| 国产亚洲精品自在线观看| 国产一区二区在线免费观看| 欧美精欧美乱码一二三四区| 欧美亚洲国产成人高清在线 | www.毛片在线观看| 99xxoo视频在线永久免费观看| 91香蕉视频网| 亚洲欧美日韩中文字幕在线不卡 | 国产噜噜在线视频观看| 国产高清免费视频| 国产xxx免费观看|