樓主  發表于: 2011-08-08 16:39

  


    


我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向導做了個溫度控制,有幾個地方不明白。
1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。
2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢?
3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么?

請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ]
巍雙子座
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看巍雙子座的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-10 12:56
上下限可實現報警控制,至于你的溫度控制不準,可能有兩點原因:1、你的PID調節不行,P I設的太大,造成溫度過沖太多,你可以試著減小, 2就是你的溫度傳感器有誤差

主站蜘蛛池模板: 久久国产这里只有精品 | 亚洲伦理一区二区三区 | 欧美综合在线观看 | 亚洲精品久久九九精品 | 中国一级全黄的免费观看 | www永久免费视频 | 久久精品视频16 | 香港经典a毛片免费观看看 香港黄页亚洲一级 | 女色在线观看免费视频 | 黄色片网站观看 | 丝袜美腿秘书ol在线播放 | 一级做a免费观看大全 | 国产河南妇女毛片精品久久 | 亚洲国产日韩欧美一区二区三区 | 国产精品在线观看 | 亚洲永久精品免费www52zcm男男 | 午夜剧场福利社 | 日韩一级片网址 | 国内真实实拍伦视频在线观看 | 国内一级一级毛片a免费 | 亚洲狠狠 | 日韩久久一区二区三区 | 欧美猛妇色xxxxxbbbb | 日韩成人午夜 | 免费在线黄色网址 | 欧美三级中文字幕 | 国产亚洲欧美久久精品 | 高清在线一区二区三区亚洲综合 | 久久99精品久久久久久 | 欧美色色图 | 日本高清天码一区在线播放 | 欧美一区二区三区在线观看 | 久久精品中文字幕极品 | 久久被窝电影亚洲爽爽爽 | 我想看一级黄色大片 | 国产一级高清视频免费看 | 污影院| 窝窝午夜看片成人精品 | 日韩欧美国产精品 | 国产乱码一区二区三区四区 | 国产成人精品视频2021 |