采用的是CC-LINK現場總線控制,在電控柜附近則直接用I/O模塊,所有電源都由一個大的總空開控制(包括PLC 、CC-LINK模塊、I/O模塊及24V電源)。
假設分別在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
PLC為Q系列,程序如下:

X000(急停)    X001(異常復位 )    Y000(異常燈)

LD  X001           AND   X000         MOV   K0    D0
LDI  X000                                       MOV   K1   D0
LD>   D0   K0                                 OUT  Y000


正常情況下:按下急停按鈕,異常指示燈亮;松開急停按鈕,指示燈滅!
但是,在不按急停的情況下:將總空開拉掉再送電,接在CC-LINK現場總線控制模塊上的異常指示燈亮;而接在I/O模塊上的異常指示燈卻不亮。(在不拉空開的情況下使用PLC  “ RSET”按鈕 對PLC進行復位,得到的結果也是一樣的!)

請各位幫我分析一下 謝謝!!
fsyhw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fsyhw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-10 16:34
誰有CC-Link750-310現場總線適配器中文手冊,那些指示燈的動作說明也可以,fsyhw@126.com,謝謝

主站蜘蛛池模板: aaaaaa毛片免费看| 日韩欧美精品一区二区三区| 日韩视频播放| 免费黄色片网站| 日本二区在线观看| 98精品国产高清在线xxxx| 日韩欧美一区二区久久| 在线免费看一级片| 欧美一区二三区| 国产一级一级片| 国产精品亚洲欧美一级久久精品| 久久精品网站免费观看| 亚洲 国产 日韩 欧美| 97色片| 久久99精品国产99久久6男男| 老年人一级毛片| 成人区视频| 免费一级毛片无毒不卡| 欧美爱爱网| 国产亚洲欧美在在线人成| 国产精品热久久毛片| 黄色免费网站在线| 九九热精品在线观看| 欧美在线免费观看| 亚洲国产精品第一区二区| 1000部禁片黄的免费看| xxxxx18日本hd| 久久se精品一区精品二区| 日本一级黄色| 色婷婷狠狠干| 欧美一区二区三区东南亚 | 欧美三极| 国产99视频精品免费观看9e| 国产视频三区| 国产真实伦偷精品| 爆操欧美美女| 99青草青草久热精品视频| 国产精品不卡无毒在线观看| 国产香蕉在线观看| 国产呦系列 欧美呦 日韩呦 | chinese老头 gay tube|