采用的是CC-LINK現場總線控制,在電控柜附近則直接用I/O模塊,所有電源都由一個大的總空開控制(包括PLC 、CC-LINK模塊、I/O模塊及24V電源)。
假設分別在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
PLC為Q系列,程序如下:

X000(急停)    X001(異常復位 )    Y000(異常燈)

LD  X001           AND   X000         MOV   K0    D0
LDI  X000                                       MOV   K1   D0
LD>   D0   K0                                 OUT  Y000


正常情況下:按下急停按鈕,異常指示燈亮;松開急停按鈕,指示燈滅!
但是,在不按急停的情況下:將總空開拉掉再送電,接在CC-LINK現場總線控制模塊上的異常指示燈亮;而接在I/O模塊上的異常指示燈卻不亮。(在不拉空開的情況下使用PLC  “ RSET”按鈕 對PLC進行復位,得到的結果也是一樣的!)

請各位幫我分析一下 謝謝!!
參天小樹
He  who doesn't
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 200 點
下載積分: 953 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2011-09-26
最后登錄: 2025-04-17
查看參天小樹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-27 00:40
在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
沒見到有用到遠程I/O地址的急停按鈕或是指示燈啊!

主站蜘蛛池模板: 亚洲爽视频| 久久亚洲人成国产精品| 九九自拍视频| 亚洲一级高清在线中文字幕| 欧美日韩在线第一页| 94在线成人免费视频| 日韩一级一欧美一级国产| 国产欧美精品综合一区| 18欧美乱大交hd88av| 亚洲欧美日韩精品高清| 九九视频免费观看| 中文字幕色在线| 在线观看国产欧美| 欧美三级欧美一级| 国产一级特黄aa大片免费| 国精品日韩欧美一区二区三区| 99国产欧美久久精品| 国产小视频在线播放| 亚洲毛片在线| 99久久免费精品视频| 久久99精品久久久久久h| 日韩免费一级毛片| 亚洲成a人v天堂网| 在线观看视频日韩| 男女刺激大片免费观看网站| 欧美肥老妇做爰视频| 高清欧美一级在线观看| 2022中文字字幕久亚洲| 成人一区二区丝袜美腿 | 欧美在线视频 一区二区| 国产欧美在线亚洲一区刘亦菲| 真人毛片| 国产91欧美| 日韩亚洲欧美性感视频影片免费看| 在线免费观看一区二区三区| 免费一级欧美片在线观免看| 欧美日韩在线精品一区二区三区| 国产二区在线播放| 国产三级精品在线观看| 国产主播一区二区| 国产三级精品视频|