采用的是CC-LINK現場總線控制,在電控柜附近則直接用I/O模塊,所有電源都由一個大的總空開控制(包括PLC 、CC-LINK模塊、I/O模塊及24V電源)。
假設分別在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
PLC為Q系列,程序如下:

X000(急停)    X001(異常復位 )    Y000(異常燈)

LD  X001           AND   X000         MOV   K0    D0
LDI  X000                                       MOV   K1   D0
LD>   D0   K0                                 OUT  Y000


正常情況下:按下急停按鈕,異常指示燈亮;松開急停按鈕,指示燈滅!
但是,在不按急停的情況下:將總空開拉掉再送電,接在CC-LINK現場總線控制模塊上的異常指示燈亮;而接在I/O模塊上的異常指示燈卻不亮。(在不拉空開的情況下使用PLC  “ RSET”按鈕 對PLC進行復位,得到的結果也是一樣的!)

請各位幫我分析一下 謝謝!!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1468 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 13:38
重點檢查自動刷新參數設置
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1468 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-23 09:17
像1樓所說的,用軟件診斷
”-“CC-Link 診斷”-“監測其它站…”-“如果暫時出錯則為無效站”
看看是不是這樣設置的!

主站蜘蛛池模板: 国内精品露脸在线视频播放| 在线看av的网址| 香蕉99国内自产自拍视频| 国产女精品| 热99re久久精品这里都是免费 | 中文字幕第四页| 久久精品国产网红主播图片| 在线观看视频日韩| 欧美一级大黄| 国产在线高清一级毛片| 高清国产美女一级a毛片在线| 国产成人精品无缓存在线播放| 麻豆国产视频| 午夜影院在线视频| 亚洲综合视频在线观看| 一级毛片儿| 久久婷婷久久一区二区三区| 亚洲一区二区三区四区在线| 交免费观看在线| 欧美一级片毛片| 国产91原创| 国产成在线观看免费视频| 香蕉久操| 黄色一级网| 蕾丝视频www在线观看| 国产成人午夜性a一级毛片| 久久久免费的精品| 欧美人成一本免费观看视频| 午夜精品久久久久久久久| 正规成人啪啪| 99av在线| 一区二区三区高清在线观看| 久青草国产高清在线视频| 日韩 亚洲 制服 欧美 综合| 亚洲欧洲精品久久| 在线观看国产一区亚洲bd| 色久在线| 伊人久久综合网站| 污影院| 免费二级c片在线观看a| 免费看a级毛片|