我廠使用了6SE7031-2EP85-0AA0整流單元一只,后面掛了6只6SE7021-3TP50+K80+G91+G42+C23逆變器,6只逆變器24v控制線纜進空開的總線我選了1平方軟線,空開為40A,所有逆變器一直運行的好好的,有天發現,靠著空開的地方,1平方線燒焦了,而空開卻沒有跳開。我以為是空開選大了,于是就換了個20A的,結果設備每次運行不到20分鐘,空開就跳了!請教各位大俠,這是怎么回事?是不是短路了?

申明:本人沒有裝水,誠懇的說是真的很疑惑,看了這么多的回帖幫助和自己的思考,我現在認為可能有兩種情況:1、負載在設備工作后,電流慢慢增大,所以在設備運行20分鐘左右后,在空開接線處由于撥線不規范,有些線被剪了,所以引起此處線燒斷,把40A空開下端子也燒黃了,而空開沒有跳開。2、線與空開接線不是很牢靠,可能有松動。
[ 此帖被xiaoluo1在2011-08-24 17:18重新編輯 ]
jin5321
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 930 點
下載積分: 475 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2011-05-05
最后登錄: 2015-06-09
查看jin5321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-25 17:03
用鉗流表測一下電流不就知道了嗎

主站蜘蛛池模板: 精品中文字幕在线观看| 国产亚洲一区二区麻豆| 国产丝袜按摩女技师在线| 亚洲国产伦理| 一级h片| 日韩女同一区二区三区| 伊人久久综合影院首页| 国产一区在线看| 春水堂在线| 福利在线一区二区| 91青青视频| 天堂色网站| 毛片基地免费| 成人午夜网址| 免费看一级黄色毛片| 国产大片免费观看网站| 国产精品自拍视频| 真人视频一级毛片| 韩国18videos极品| 99久久免费国产精品特黄| 狠狠综合久久| 看大片免费一| 欧美精品在线免费| 天天噜噜揉揉狠狠夜夜| 亚洲欧美日韩在线观看你懂的| a一级爱做片免费| 一级做a免费视频观看网站| 日本九九精品一区二区| 中文字幕一区在线观看视频| 亚洲精品国产一区二区| 成人精品一区二区久久久| 免费看黄色一级| 青青操在线观看| 欧美一级做| 欧美人妖xxx| 欧美在线一级视频| 欧美激情视频网址| 国内91视频| 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 国产一区免费在线观看| 国产一级视频播放|