     請教各位前輩,星三角一直困擾我,想請您們幫我解決這個問題,先在這里謝謝您們對我的幫助。問題是這樣的,一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。如果這樣是對的,那么Y—△降壓啟動怎么理解呢?我用三相電,單相時是220V,三相時是380V,但是在Y—△降壓啟動啟動中接的外接電源都是三相380V.請問這是為什么?他怎么與變頻器相連接時的接法不一樣呢?還有怎么根據需要選電機型號及功率。5.5KW水泵要不要Y—△降壓啟動?謝謝!
binjd
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看binjd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-02 22:40
星 三 角啟動和使變頻器是兩回事,馬達銘牌星三角接法是適與變頻器輸出接法.贊成12樓說法

主站蜘蛛池模板: 黄视频网站观看| 中国a毛片| 韩国黄色网| 日日摸夜夜搂人人要| 免费看一级欧美激情毛片| 1769国内精品观看视频| 亚a在线| 日韩黄色网页| 欧美日韩国产高清精卡| www.91在线播放| 香蕉国产精品| 6080yy午夜不卡一二三区久久| 亚洲黄色在线看| 国产一区二区在线观看免费 | 日操夜操天天操| 国产91av视频在线观看| 精品国产91在线网| 女猛烈无遮挡性视频免费| a级在线看| 中国女人一级片| 青青综合网| 国产最强大片免费视频| 国产成人精品女人不卡在线| 日鲁夜鲁天天鲁视频| 在线日韩不卡| 天天拍夜夜操| 在线日韩欧美一区二区三区| 国产区小视频| 黄色小视频免费观看| 国产视频在线看| 66av99精品福利视频在线| 午夜亚洲一区| 亚洲春色综合另类网蜜桃| 自拍视频网站| 欧洲美女粗暴交视频| 看成年全黄大色黄大片| 非洲一级毛片又粗又长aaaa| 欧美精品综合一区二区三区 | 日韩欧美91| 中文字幕35页| 艹逼视频免费观看|