     請教各位前輩,星三角一直困擾我,想請您們幫我解決這個問題,先在這里謝謝您們對我的幫助。問題是這樣的,一般電機名牌上是這樣的標示Y380V;△220V;若電機(額定220V的)接變頻器時,若變頻器輸出三相380V,那么電機就接成Y型;若電機接變頻器時,若變頻器輸出三相220V,那么電機就接成△型;這樣對不對?。如果這樣是對的,那么Y—△降壓啟動怎么理解呢?我用三相電,單相時是220V,三相時是380V,但是在Y—△降壓啟動啟動中接的外接電源都是三相380V.請問這是為什么?他怎么與變頻器相連接時的接法不一樣呢?還有怎么根據需要選電機型號及功率。5.5KW水泵要不要Y—△降壓啟動?謝謝!
mjchwan
神采飛揚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 226 點
下載積分: 363 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2024-11-22
查看mjchwan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-01 15:31
我們普通電機的的接法一般都可以接成星型和三角型的,關鍵是要看你進入電機的電壓,若電壓是三相380V,接成星型,電機每相繞組得到的電壓就是220V,接成三角型,電機每相繞組得到的電壓就是380V;如果電機只能用220V的電壓(如臺灣的設備),那么,就只能接成星型。如果電源是三相220V,電機也就只能接成三角型。若接成星型,每相繞組得到的電壓就達不到220V。

主站蜘蛛池模板: 日韩免费网站| 91成人在线播放| 在线播放日本爽快片| 国产大量女主播精品视频| 黄色www.| 99久久国产综合精品女不卡 | 免费在线观看一级片| 国产免费久久精品99| 黄色一级片在线看| 99综合久久| 国产亚洲图片| 成人涩| 欧美黑人换爱交换乱理伦片| 国产精品系列在线观看| 最新精品| 欧美精品区| 亚洲经典激情春色另类| 91女神在线观看| 一级特黄| 小明看看永久免费视频| 日韩亚洲一区中文字幕| 亚洲成人影院在线| 同性欧美可播放videos免费| 欧美亚洲国产精品久久高清| 国产在线观看入口| 精品国产调教最大网站女王| 国产精品午夜性视频网站| 九九热精品视频在线观看| 欧美日韩综合一区| 日本高清免费zzzzzzzz| 香蕉片视频在线观看| 亚洲国产精品热久久2022| 一级鲁丝片| 有一婷婷色| 中文字幕成人在线| 182午夜在线观看| 91手机视频在线| 91porn国产在线观看| 91精品国产91久久| 19国产精品麻豆免费观看| 91精品国产综合久久福利|