有一4-20MA模擬量輸出的紅外測溫傳感器,他的量程是0到500度,用的2AD模塊,PLC讀取出來的值是484,測量電流是4.9MA,我想問一下,這個484是多少度?現,在我是在室內溫度測量,大概溫度是28度,這個28度能跟4.9MA對應起來,

匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-08-26
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-23 15:22
你的測量有誤差,2AD的分辨率是0到4000。你的模擬輸出是4到20毫安,那對應2AD的數字量就是800到4000。安你測量的4.9毫安的電流那PLC讀取的數字量應該是980。測量的溫度是0到500,那1度對應的數字量是8,最后的溫度是122.5度。你測量的誤差太大了。如果按照PLC讀取的數字量計算,那 溫度是60.5度。 .要是按照28度計算,那PLC讀取的數字量應該是224。
[ 此帖被匯榮鋁業在2011-09-23 15:28重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 国产区一区| 国产精品长腿丝袜第一页| 欧美曰韩一区二区三区| 91精品国产肉丝高跟在线| 日韩欧美一区二区三区中文精品| 免费艹逼视频| 国产一区不卡| 国产精品久久精品| 麻豆传媒2021精品传媒一区| 国产日韩精品一区二区| 欧美精品亚洲精品日韩1818| 亚洲人成网国产最新在线| xxⅹ丰满妇女与善交| 日本a在线免费观看| 午夜精品在线免费观看| 在线免费黄色片| 免费一区二区三区视频狠狠| 国内精品一区二区| 国产成人a毛片| 国产精品日韩欧美久久综合| 黄色网址视频免费| 97精品高清一区二区三区| 国产精品久久久久久| 精品免费视在线视频观看| 欧美伊人激情| 婷婷精品在线| 亚洲成人在线视频观看| 一本一道波多野结衣一区二区| 一区二区三区视频在线播放| 久草视频资源站| 日韩一级高清| 中文毛片| 日韩黑寡妇一级毛片国语对白| 亚洲精品视频在线播放| 成人高清视频在线观看大全| 青青青久热国产精品视频| 欧美特级特黄a大片免费| 国产2区| 国产人成激情视频在线观看| 国产视频一二三| 国产农村1级毛片|