2.2KW電機配2.2三菱變頻器在運行過程中出現OL(過電流)報警,請問是什么原因?是變頻器選小了嗎?
canceo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看canceo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-19 18:02
先檢查變頻器名牌上的最大可輸出電流,同時檢查OL的設定值,此OL值不能大于變頻器最大可輸出電流;然后檢查電機空載運行時的實際輸出電流 I ,此實際輸出電流不能大于OL的值。如果實際輸出電流遠比變頻器名牌上的最大可輸出電流小,可做以下相應設定:OL= (1.10~1.15) X 實際輸出電流 I , 但OL 的值不能大于最大電流限值I limited的值。如果實際輸出電流 I 大于變頻器名牌上的最大可輸出電流值,則說明所選變頻器容量過小,宜選用相應容量的變頻器,或降低電機的輸出頻率。另外,變頻器上有很多參數需要做相應的設定才能正常工作。

主站蜘蛛池模板: 欧美精品播放| 国产三级精品91三级在专区| 一级片aaaaaa| 中文字幕精品一区二区日本大胸| 视频一区 国产| 国产精品九九视频| 欧美亚洲国产一区二区三区| 在线 欧美| xxxx黄色片| 成人在线免费| 欧美色频| 黄网免费在线观看| 嫩草视频在线| aa一级毛片| 久久福利一区二区| 那个网站可以看毛片| 特及毛片| 91久久| 国产亚洲欧美日韩v在线| 欧美中文字幕| 亚洲成人一区二区| 一级毛片免费网站| 久久精品成人欧美大片免费| 中国国产一国产一级毛片视频| 欧美黄a| 国产亚洲精品一区二区久久| 看全免费的一级毛片| 麻豆传媒入口直接进入免费版| 高潮岳喷我一脸| 国产精品一区二区免费福利视频 | 日日操狠狠干| 亚洲精品一区二区综合| 中国一级淫片bbb| xxxxxx日本护士xxxx| 九九99香蕉在线视频网站| 日韩www视频| 日韩视频一区| 伊人久久国产免费观看视频| 欧美一级毛片大片免费播放| 欧美特欧美特级一片| 欧美搞黄视频|