網上關于PLC控制伺服電機,原點回歸的方法,大多都是用近點信號+Z相脈沖的方法,參考臺達PLC編程手冊ZRN的介紹為:

當伺服的近點信號為ON時,開始以設定的寸動速度運行,直至近點信號為OFF,伺服停止

我想問的是,如果用Z相脈沖,怎么讓他停止。

利用近點信號+Z相脈沖,我理解的意思是,近點信號為ON后,到下一個Z相脈沖來到時,停止。但EH2的近點信號輸入必須為X10——X17,怎么才能靠Z相斷開X10——X17啊,是不是說用近點信號為ON時,置位一個M,當Z相到時,復位M,但這樣是不是受掃描周期的影響,不知道是不是這樣,請各位幫忙解釋下,或提供相關程序。

另外,我用的安川的伺服電機,把Z相接到X0上,為什么X0的輸入指示燈常亮,即使伺服靜止時也是常亮,我的接線為CN1的19腳接+24V,20腳接到X0,PLC公共端S/S接0V,求原因
[ 此帖被gaoziyuan在2011-10-20 16:49重新編輯 ]
xudongxu1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xudongxu1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-02 19:07
你想的太多太多了,沒那么復雜,一切都是自動完成的,要不然怎么能叫“歸零指令”?當然就是歸零專用的啊,你只需要提供一個近點信號就行了

主站蜘蛛池模板: 婷婷激情视频| 国产亚洲精品久久久久久久| 国产在亚洲线视频观看| 亚洲欧美日韩国产| japanese色国产在线看视频| 日韩在线视频网站| 在线观看国产精品一区| 欧美日韩一区二区高清视| 国产精品天天看特色大片不卡| 97影院午夜午夜伦不卡| 国产性猛交xx乱| 男女做污污无遮挡激烈免费| 亚洲国产最新| 最新国产精品亚洲| 一级毛片日韩a欧美视频| 日本熟女毛片| 处初女处夜情视频在线观看| 成年美女黄的视频网站| 欧美大片在线观看| 国产成人爱情动作片在线观看| 日日噜噜夜夜狠狠久久丁香七| 91香蕉视频网| 一级特黄aaa免费| 日本a级毛片| 日韩在线精品视频| 毛片免费观看日本中文| 成人a影片在线观看| 免费手机黄色网址| 国内91视频| 国产一级片网址| 国产大毛片| 国产日韩欧美三级| 国产伦精品一区二区| h国产| 国产免费久久精品99re丫y| 久久ww精品w免费人成| 看片在线观看免费| 免费人成网址在线观看国内| 日韩高清一区二区三区不卡| 婷婷六月久久综合丁香可观看| 亚洲欧美日韩国产综合高清|