樓主  發表于: 2011-10-20 22:43
請教:從PT100內部出來2紅2綠共4根線,PT100鉑電阻的4個接點怎么只接2個緊挨著的1紅1綠?另外2個接點怎么不用?1紅1綠是不是接哪邊都行,只要是挨著的就行?它的來線是3根,卻在紅線的接點短接2根,只來2根線不節省1根線嗎?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1063 個
工控威望: 4906 點
下載積分: 7364 分
在線時間: 2573(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-08-19
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-21 11:28
Pt100一般只有兩根線,見過四根線的是兩組PT100合裝在一根不銹鋼管中,用表一量就知道了。
溫控表上來三根線,聯到PT100上有兩根線并頭,那是為了減少長線帶來的溫度測量誤差。
并頭的兩根線,一根是送電流到PT100,一根是取PT100上的信號電壓,避免長線電阻產生的壓降也加入到信號電壓中,增加誤差。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。

主站蜘蛛池模板: 一级成人毛片免费观看欧美| 中文字幕在线综合| 在线观看 日韩| 国产区视频| 美国毛片一级| 91亚洲一区二区在线观看不卡| 久久精品免费全国观看国产| 国产一级特黄毛片| 黄色大片在线观看| 国产成人99久久亚洲综合精品| 麻豆传媒在线免费| 亚洲国产第一区| 51激情精品视频在线观看| 久草视频中文在线| 日韩精品一区二区三区中文3d | 色性综合| 在线不欧美| 99在线热视频| 免费一级黄色录像影片| 国产主播久久| 国产情侣一区二区| 香蕉视频黄在线观看| 精品一级毛片| zzijzzij亚洲日本护士| 国产视频国产| 久久99亚洲精品一区二区| 欧美午夜在线播放| 色婷婷中文网| 新香蕉视频在线| 亚洲激情中文字幕| 亚洲综合视频在线观看| 91精品国产综合久| bbbxxx乱大交欧美小说| 一级特黄aa毛片免费观看| 久久国产区| 日本丰满hdxxxxx护士| 日韩视频免费看| 日韩美女一级片| 日韩欧美一区二区三区在线| 亚洲一级毛片在线观| 亚洲成在人线av|