樓主  發表于: 2011-10-22 21:39
新裝兩臺塔式起重機,由于是供電末端,工地上已經有多臺了。現在工作時電壓壓降很大,220V的和48V的交流接觸器不能正常工作,請各位同仁幫忙看一下怎么解決,對變壓器增容或者加粗電纜的辦法都不能實行,客戶不配合,他們也有難度,能不能在電路控制上想想辦法,只要能讓接觸器正常工作就行。公司其他設備有的接觸器上并聯了過電壓抑制器(電容),這是過電壓用的,欠電壓可以用嗎?
xiachangfa
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiachangfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-22 22:26
加個補償電容柜  應該能行要不你就將線圈電壓改成直流的  加個好一點的直流電源  試試吧  輸入電源要220-110的

主站蜘蛛池模板: 成人五月网| 久久专区| 免费看的黄色录像| 夜夜爱成人免费网站| 丰满成熟亚洲人毛茸茸| 美女国产一区| 羞羞色院91| 1000部18未成人禁止国产| 日本一级片在线播放| 亚洲国产精品一区二区第一页| 欧美日韩亚洲人人夜夜澡| 国产精品亚洲片夜色在线| 精品视频h| 国产成人综合网| 激情亚洲综合网| 欧美黄色视屏| 午夜不卡视频| 伊人久久精品成人网| 一级一级黄色片| 日本www黄| 日韩色视频一区二区三区亚洲| 亚洲视频在线精品| 色婷婷视频在线观看| 欧美一级黄色毛片| 国产一区2区3区| 国产极品美女网站在线观看| 狠狠色噜噜狠狠狠狠888奇米| 精品一区二区三区在线成人| 国产成人亚洲综合在线| 激情综合网五月激情| 欧美小younv| 日韩欧美亚洲综合| 午夜精品久久久| 亚洲国产成人精品激情| 中国一级毛片国产高清| www在线观看视频| 一级一级一片在线观看| 一级美国乱色毛片| 小优视频最新免费观看| 久久久最新精品| 久久久久久亚洲精品|