單相電源回路中 要加個普通的開關控制插座的通斷 開關觸點是2對的.
下面2種做法哪種對? 說出理由:
1. 在火線中直接串接一個開關 一進一出即可控制.
2. 把L和N都通過開關控制,2進2出.

主要說明下零線,何時可以加開關,何時不可以接.
如果插座上的左零右火的線反了,那么要控制的插排的插頭插進去也是反的,
這個時候,開關斷開,其實設備還有電,會導致觸電。此時如何控制.
這種情況會不會發生先說? 如何做到可靠的斷開電源回路.

另外請大家說說UPS的供電系統 L  N和PE 之間是什么系統什么接法. N對PE為何有100V電壓? 而不跳閘.


感謝大家的關注! 22樓正解 說的很好 支持你。
[ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新編輯 ]
liufeng7667
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 365 點
下載積分: 574 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-09-10
最后登錄: 2017-06-02
查看liufeng7667的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-01 22:12
同意一樓的

主站蜘蛛池模板: 麻豆国产免费影片| 河南毛片| 国产精品91在线| 精品无人区乱码一区二区三区手机 | 在线播放一区| 欧美黄网站| 国产成人亚洲欧美激情| 国产精品久久久久影院| 国产日韩欧美综合| 国产网址| 国产三级久久久精品麻豆三级| 久久www免费人成高清| 久久综合中文字幕一区二区| 欧美伦妇高清免费| 91av小视频| a一级片| 91国内在线观看| 99视频在线| 99黄色网| 91亚洲精品丁香在线观看| 91精品视频播放| 91在线视频免费| 在线久综合色手机在线播放| 最新欧美精品一区二区三区不卡| 91视频三级| 在线看片视频| 亚洲热图| 五月丁六月停停| 日韩第一页在线观看| 日韩欧美中文字幕在线播放| 521香蕉永久播放地址| 最新九九精品| 亚洲精品a| 三级国产三级在线| 免费人成网站在线高清| 久久综合九色综合欧洲色| 精品午夜视频| 国产成人av性色在线影院| 91久久国产精品| 黄色一级生活片| 国产精品久久久久久久久齐齐 |