單相電源回路中 要加個普通的開關控制插座的通斷 開關觸點是2對的.
下面2種做法哪種對? 說出理由:
1. 在火線中直接串接一個開關 一進一出即可控制.
2. 把L和N都通過開關控制,2進2出.

主要說明下零線,何時可以加開關,何時不可以接.
如果插座上的左零右火的線反了,那么要控制的插排的插頭插進去也是反的,
這個時候,開關斷開,其實設備還有電,會導致觸電。此時如何控制.
這種情況會不會發生先說? 如何做到可靠的斷開電源回路.

另外請大家說說UPS的供電系統 L  N和PE 之間是什么系統什么接法. N對PE為何有100V電壓? 而不跳閘.


感謝大家的關注! 22樓正解 說的很好 支持你。
[ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新編輯 ]
guoshihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 232 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1524 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-10-19
最后登錄: 2012-07-28
查看guoshihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-02 19:52

主站蜘蛛池模板: 看免费的毛片| 美国一级毛片免费| 欧美高清在线视频一区二区| 久久99视频免费| 亚洲国产人成中文幕一级二级| 国内特级毛片| 视频1区| 精品视频一区在线观看| 激情欧美成人狠狠色金八天国| 国产欧美自拍| 91麻豆网| 国产日韩欧美亚洲综合首页| 女女互添下身免费视频| 亚洲欧美韩日| ⅹxx中国xxx人妖| 久久毛片视频| 日韩欧美特一级大黄作a毛片免费| 成人黄色视屏| 免费黄a| 欧美黄一片| 国产区二区| 国产美女无遮挡软件| 狠狠插影院| 黄色a级毛片| 精品三级网站| 97国内精品久久久久久久影视| 国产亚洲日本| 精品一区二区三区亚洲| 欧美成人精品第一区二区三区| 色成人综合| 亚洲国产成人va在线观看| 亚洲视频第二页| 尤蜜视频在线观看播放| 91久久精品青青草原伊人| www成人国产在线观看网站| 九九精品视频在线观看| 久久中文字幕美谷朱里| 不卡一区二区在线观看| 尤物在线影院点击进入| 日本多人激情免费视频| 日本不卡视频一区二区三区|