樓主  發表于: 2011-11-08 10:37
前幾天在外調試項目時,遇到這樣一個問題 。有一個單相電機同步電機 采用電容移相式 來實現正反轉 由于客戶現象比較簡陋 也不知道是哪個人做的設備 沒有接中間繼電器中繼 電機反轉的那一路的PLC觸點燒壞 導致PLC一上電(不管有沒有運行) 電機反轉 我用萬用表量一下PLC輸出端子 已經燒壞(短路) 然后我把這一路改到PLC另外一路上 重寫PLC程序 上電 問題解決 運行反轉2次后 PLC點再次燒壞 最后把這一路加上中間繼電器中繼 最終問題解決 但是我沒有明白 為什么有一路不容易壞 另外一路卻這么容易呢? 還有在電容大小選擇時要注意什么呢 根據電機的什么參數來計算還是?
dgredboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 344 點
下載積分: 617 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-07-14
最后登錄: 2012-06-15
查看dgredboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-14 09:29
正反轉時沖擊電流造成的。最好加個中間繼電器了!。

主站蜘蛛池模板: 婷婷在线视频| 国产精品成人h片在线| 妖精视频永久在线入口| 黄色一级免费看| 久久4| 三级黄色片免费观看| 国产一级大片| 国产精品福利资源在线| 日韩3区| 亚洲综合一区二区精品久久| 久久国产香蕉一区精品| 免费观看性行为的视频网站| 国产床上视频| 狠狠插影院| 精品国产免费第一区二区| 夜婷婷| a毛片在线观看| 日本黄色免费大片| 免费a大片| 欧美特黄一免在线观看| 婷婷久久综合| 欧美专区视频| 亚洲国产系列一区二区三区| 91精品最新国内在线播放| 中国黄色在线观看| 成人亚洲天堂| 免费一区二区视频| 欧美日韩亚洲综合另类ac| 国产乡下三级全黄三级带| 国产精品巨乳| 国产噜噜噜精品免费| 黄色毛片免费网站| 2020天堂中文字幕一区在线观| 免费羞羞视频网站| 视频一区 欧美| 亚洲国产天堂久久九九九| 亚洲一区二区三区高清视频| 91手机在线观看| 999热这里只有精品| eeuss影院在线观看第一页| 三级毛片三级毛片|