樓主  發表于: 2011-11-08 10:37
前幾天在外調試項目時,遇到這樣一個問題 。有一個單相電機同步電機 采用電容移相式 來實現正反轉 由于客戶現象比較簡陋 也不知道是哪個人做的設備 沒有接中間繼電器中繼 電機反轉的那一路的PLC觸點燒壞 導致PLC一上電(不管有沒有運行) 電機反轉 我用萬用表量一下PLC輸出端子 已經燒壞(短路) 然后我把這一路改到PLC另外一路上 重寫PLC程序 上電 問題解決 運行反轉2次后 PLC點再次燒壞 最后把這一路加上中間繼電器中繼 最終問題解決 但是我沒有明白 為什么有一路不容易壞 另外一路卻這么容易呢? 還有在電容大小選擇時要注意什么呢 根據電機的什么參數來計算還是?
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 6976 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2025-08-15
查看huosang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-08 22:57
PLC的觸點電流小,帶電機難哪,起動時主繞組有很大的電流,反轉時電更大,都加上相應的繼電器或接觸器吧!

主站蜘蛛池模板: 黄色亚洲视频| 国产一国产一级毛片视频| 国产日本三级欧美三级妇三级四| 亚洲日韩精品欧美一区二区一| 久久草在线观看视频| 亚洲一区二区三区四区五区| 欧美一区二区三区在线观看不卡| 国产精品卡哇伊小可爱在线观看| 露脸真实国产精品自在| 国内精品久久久久影院不卡| 亚洲精品人成网在线播放影院| 一级美国乱色毛片| 日韩欧美二区| 在线观看免费黄色| 免费国产成人高清视频网站| 国产一区二区三区四区波多野结衣| 美国一级大黄大色毛片视频一 | www.污网站| 国产又黄又潮娇喘视频免费| 欧美在线一区二区| 香蕉97碰碰视频免费| 在线免费看片网站| aaa免费视频| 一级黄色录像免费| 尤物视频最新网址| 日韩黄色| 手机看片福利日韩国产| 在线播放黄色网址| 色片免费观看| 免费在线看黄色| 欧美一级乱理片免费观看| 国产一级毛片午夜| 国产亚洲精品一区二区| 国产高清在线精品一区a| 国产精品第44页| 美女一级毛片免费不卡视频| 黄色片 在线播放| 麻豆传媒在线完整视频| 精品三级在线| 黑人的逼| 黄色日本视频|