用組態王和智能儀表進行通訊(采集測量值),結果發現組態界面上的讀數響應非常慢

舉個例子:假設現在組態界面上流量的讀數是20,儀表讀數也是20,某一時刻儀表讀數變為30,但組態界面上的讀數還是20,過3分鐘左右才是30,這是什么原因?請高手解答
會不會和機子的內存小有關?
yjp-gyl
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 712 個
工控威望: 289 點
下載積分: 2096 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2018-08-23
查看yjp-gyl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-22 10:28
楊站長說的愿意比較全面,但是根據本人了解,
1,組態王本身的反應速度 應該不會,之前做過的工程沒有出現這么長的反應時間.
2,電腦的硬件 有一定的可能性,但是組態王運行的條件,一般的電腦配制都可以達到,如果是單機運行的,硬件的可能性比較小.
3,通訊延遲 組態王有地方設定采集數據的刷新速度,修改一下,時間設定短一些.
4,儀表反饋延遲 可以直接用儀表測量儀表的輸出信號,看是否有延遲的情況
5,補充一點,傳輸信號的電纜是否用的是標準合格的屏蔽電纜?

同心同德,共建家園

主站蜘蛛池模板: 四色婷婷| 一级一级一片免费| 色涩视频| 国产主播久久| 亚洲大片| h录音 国产 在线| 日韩一级欧美一级一级国产| 色佬影院| 欧美成 人激情视频| 国产精品人成人免费国产| 精品午夜视频| 亚洲 欧美 日韩 综合| 91精品在线免费观看| 日本一级毛片私人影院| 欧美成人看片黄a免费| 国产精品1区| 国产成人亚洲综合无| 亚洲国产成人久久| 91中文字幕在线观看| 亚洲1区| 免费a级毛片无码| 欧美色欧美亚洲高清在线视频| 国产精品亚洲国产三区| 最新在线精品国自拍视频| 免费xxxxx大片在线观看影视| 亚洲国产一区二区三区四区| 8x成人在线| 一区二区在线观看视频| 日本特黄一级| 求给个毛片网站| 欧美日韩一区二区在线观看视频| 国产午夜免费视频| 国产伦精品一区二区三区在线观看| 涩色涩| 特级www| 特黄a三级三级三级| 福利精品一区| 国产一级高清| 九九精品视频在线播放| 亚洲精品国产理论电影网| 久久视频6免费观看视频精品|