各位大俠,我用FX-40MT的PLC中,外接的旋轉變壓器,只用A相輸出,將A相直接接在X000端子上,用C235去計數,但一直計數不上。
我將旋轉變壓器拿在手中,量出A相與輸入COM端的電壓為0-6V之間的電壓在變化,但在PLC中一直沒計數上,很郁悶,請大家指教,程序為
   LD          X006
     OUT       C235
     LD          Y000
     OUT       M8235
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-18 15:17
是編碼器不是變壓器,如果編碼器用的是外接電源的話,那么你的外接電源的24V-應該和PLC的COM端相連,你的A相與COM端雖然有6V的電壓,但他們沒有共同的等電位點,在PLC的輸入中就是一個虛電位信號,如果相連后,6V就是一個輸入脈沖啊!
朋友試試吧!應該會沒有問題的。
綠色的微笑

主站蜘蛛池模板: 欧美在线视频精品| 国产精品二| 亚洲精品一区二区深夜福利 | 99久免费精品视频在线观看2| 欧美人在线| 亚洲人成激情在线播放| 一级毛片免费网站| 日韩中文一区| 亚洲免费国产| 男女性黄色| 国内精品视频九九九九| 国产精品99爱免费视频| 黄色三级网站在线观看| 成人午夜在线视频| 国产一二三四区中| 久久综合色综合| 人人爽人人拍| 香蕉视频在线观看视频| 伊人成影院九九| a4yy午夜| 一级毛片真人免费观看| 日本xxxxxxx69xx| 午夜91| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久| 免费在线看h| 欧美日本一道免费一区三区| 国产一级片视频| 国产四区| 国产亚洲精品欧美一区| 国产视频高清在线| 国产精品自在欧美一区| 美女18一级毛片免费看| 黄色三级在线视频| 黄色片香蕉视频| 黄色免费在线观看网站| 婷婷成人综合| 最新国产你懂的在线网址| 澳门麻豆传媒精东影业| 精新精新国产自在现拍欣赏网| 99久久免费国产精品特黄| 91在线 | 欧美|