fx3u+485BD+485ADP連接 觸摸屏和變頻器。485ADP連接觸摸屏ok
現在我想通過485BD連接變頻器,想通過設置 plc參數的方式 直接通訊,
就是不想用設置d8120和RS指令

我的問題是:在PLC端這樣設置可以不?
   485專用協議,9600  7 e 1, 和校驗,有lfcr,站號1

在變頻器端響應的做了設置,站號2

想在plc中直接通過extr k12 k2 k2 d90的方式直接讀取參數

這樣可以不?

謝謝
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 3506 點
下載積分: 4423 分
在線時間: 1993(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-07-26
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-20 11:58
用FX3U的專用通信指令就行。。。

主站蜘蛛池模板: 一区二区网站在线观看| 午夜精品在线视频| 日韩免费中文字幕| 免费观看黄a一级视频| 国产欧美久久精品| 黑人日b| 国产一二三区在线| 日韩国产综合| 亚洲欧洲一区二区| 一级aaa级毛片午夜在线播放| 中文精品久久久久国产网站| 伊人骚| 欧美高清一级毛片免费视| 国产精品99久久免费观看| 麻豆传媒2021精品传媒一区| 久热99这里只有精品视频6| 成人免费看黄网址| 欧美一级毛级毛片| 国产成人三级经典中文| 视频在线观看一区二区| 2020国产微拍精品一区二区| 国产精品综合| 久久国产在线观看| 欧美日韩在线播放一区二区三区 | 欧美精品1区| 国产高清网站| 国产精品第一页在线| 黑人和黑人一级毛片| 99久热在线精品视频观看| 国产精品免费看久久久久| 九九爱精品| 久久精品综合视频| 明星换脸高清一区二区| 青草视频在线观看视频| 午夜视频久久久久一区| 亚洲欧美精品久久| 亚洲在线视频一区| 尤物综合| 尤物综合| 亚洲精品亚洲九十七页| 亚洲在线a|