99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-08 16:37
網上關于PLC控制伺服電機,原點回歸的方法,大多都是用近點信號+Z相脈沖的方法,參考臺達PLC編程手冊ZRN的介紹為:

當伺服的近點信號為ON時,開始以設定的寸動速度運行,直至近點信號為OFF,伺服停止

我想問的是,如果用Z相脈沖,怎么讓他停止。

利用近點信號+Z相脈沖,我理解的意思是,近點信號為ON后,到下一個Z相脈沖來到時,停止。但EH2的近點信號輸入必須為X10——X17,怎么才能靠Z相斷開X10——X17啊,是不是說用近點信號為ON時,置位一個M,當Z相到時,復位M,但這樣是不是受掃描周期的影響,不知道是不是這樣,請各位幫忙解釋下,或提供相關程序。

另外,我用的安川的伺服電機,把Z相接到X0上,為什么X0的輸入指示燈常亮,即使伺服靜止時也是常亮,我的接線為CN1的19腳接+24V,20腳接到X0,PLC公共端S/S接0V,求原因
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1232 個
工控威望: 3552 點
下載積分: 848 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-06-26
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-09 10:49
近點信號+Z相脈沖,近點信號主要是作為速度切換的一個信號,當檢測到近點信號,將以低速運轉。大家沒有說必須近點信號+Z相脈沖+ZRN來實現,程序怎么寫誰能決定。但要說明的是,為了原點定位的精度,這個停止信號就需要用中斷

主站蜘蛛池模板: 日本二级黄色| 影音成人资源| 亚洲免费一级片| 奇米色88欧美一区二区| www.黄色网| 免费国产一级| 黄p片| 欧美亚洲视频| 亚洲综合成人网| 一级特级毛片| 日本久久视频| 可以直接看的黄色网址| 国产一区二区不卡| 看5xxaaa免费毛片| 精品一区二区免费视频| 国产精品不卡在线| 午夜国产精品免费观看| 777久久| 一级黄色性片| 日本aaaa特级毛片| 成年人黄网站| 欧美zoofilia杂交videos动漫| 国产免费久久精品| 国产精品免费观看视频播放| 国产午夜精品视频| 免费国产精品视频| 中国精品| 久操免费在线观看| 日韩毛片在线| 成人高清毛片a| 免费无遮挡十八污污网站| 欧美日韩不卡视频| 欧美精品1区| 南京巨根无套操到你窒息| 黄色篇| 国产肥老妇视频69| 国产图片亚洲精品一区| 好吊色青青青国产在线观看| 久久久久免费精品视频| 久久在线免费观看视频| 蜜芽在线|