機械位置如圖所示,無論滑塊是在圖中的位置1還是位置2,均讓伺服電機正轉向右行走,直到接觸到右限位開關,(此處也可以用相對定位指令,無論在何處均發一固定數目的脈沖向右行走,保證能走到近點開關的右側),延時0.5秒后啟動原點回歸指令,中斷允許,以600R/分的速度向左行走,到達近點開關后以60轉/分的寸動速度行走(擋板的長度超過絲杠的最小螺距,保證在X10為OFF前找到Z信號)。

在X10為ON后,檢測到Z信號X0上升沿時,置位M3,使電機停止運轉,此時認為是原點

PLC為臺達EH2

疑問:1、首先,此方案是否可行
      2、用中斷的目的是由于Z信號寬度比較窄,怕PLC響應不了
      3、以前沒用過中斷,不知道中斷是不是這樣用,手冊上說外部中斷(I001,X0),沒能理解什么意思
      4、伺服編碼器Z相輸出為差分輸出時,怎么接到PLC的X0上

最好能按照我說的這種思路改成正確的PLC程序,謝謝各位大俠

我寫的程序, 臺達PLC原點復歸程序帶中斷求解.zip (13 K) 下载次数:716

PLC程序部分截圖,請指正

[ 此帖被gaoziyuan在2011-12-12 21:31重新編輯 ]
rqhan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 169 點
下載積分: 569 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2010-08-09
最后登錄: 2025-04-09
查看rqhan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-09 22:52
沒必要用Z軸信號吧,為什么不直接用X10呢?

主站蜘蛛池模板: 欧美日本二区| 正在播放avove深夜影院| 国产精品三级视频| 澳门久久精品| 久久综合欧美| 亚洲ab| aaa国产一级毛片| 女人被免费看在线看| 亚洲阿v天堂2021在线观看| 免费视频网站一级人爱视频| 国产福利视频一区二区| 韩毛片| 成人伊人亚洲人综合网站222| 亚洲黄色影片| 99久久精品免费看国产| 精品欧美一区二区三区| 中文岛国精品亚洲一区| 亚洲精品在线免费观看视频| 正在播放国产大学生情侣| 成 人 免费观看网站| 亚洲综合图片网| 九九九热精品| 欧美视频三区| 国产精品视频网站| 黄色国产视频| 成人国产亚洲欧美成人综合网| 青青青青手机在线视频观看国产| 99欧美| 一级毛片免费不卡| 久热操| 日本一区二区高清不卡| 日韩精品另类天天更新影院| 亚洲免费中字慕日产2021| 在线视频一区二区| 成年网站视频在线观看| 免费视频观看在线www日本| 欧美亚洲国产精品久久蜜芽| 国产www| 欧美高清在线精品一区二区不卡| 国产美女做爰免费视| 国产精品免费_区二区三区观看|