在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久久免费观看 | 国产精品人成在线播放新网站 | 国产成人精品免费 | 成人黄色一级毛片 | 91在线区啪国自产网页 | 国产大片免费天天看 | 久久免费精品 | 国产美女激情视频无打码 | 成人精品一区久久久久 | 黄色大片影院视频免费 | 午夜影院毛片 | 能可以直接看的av网址 | 亚洲午夜精品一级在线 | 久久亚洲国产最新网站 | 亚洲欧美日韩精品久久奇米色影视 | 丝袜美足国产一区在线 | 在线视频一区二区三区四区 | 鲁大师视频在线www观看 | 黑人操日本人视频 | 亚洲福利国产 | 精品免费在线观看 | 久久一级片 | 国产乱理 | 亚洲国产精品久久日 | 污视频在线网站 | 中文字幕在线观看一区二区 | 久久精品在线播放 | 色很久 | 夜色亚洲 | 九九热在线视频免费观看 | 一区二区不卡免费视频 | 中日韩欧美一级毛片 | 亚洲国产成人在线 | 理论片我不卡在线观看 | 高清毛片在线看高清 | 亚洲视频在线观看网站 | 在线欧美精品国产综合五月 | 国产一区 在线视频 | 欧美成人国产一区二区 | 亚洲欧美在线观看一区二区 | 黄色三级三级三级 |