樓主  發表于: 2012-01-06 13:30

1.這電路總功功率多大,每相電流多少?如果選擇電線,按2KW計算,還是按3KW計算(請不要說為了安全起見,選3KW,)
2.本人分析是總功率3KW,每相通過的電流是2KW,因為任意一相的回路只有通過二條發熱管。所而選擇電線時可按2KW計算,這樣算法不知正不正確,請高工解答。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(985263944) 好問題
    jetfondy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 124 個
    工控威望: 253 點
    下載積分: 1804 分
    在線時間: 62(小時)
    注冊時間: 2011-05-24
    最后登錄: 2019-05-30
    查看jetfondy的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-01-06 14:11
    這個電路,就是典型的三角形接法。
    負載的三角形接法,各電量的關系有如下公式換算:
    線電流=根號3倍相電流; 線電壓=相電壓=380V      功率P=線電壓U*線電流*根號3     樓主可以根據這些公式去計算。選線不是按照負載的功率大小計算,而應按照流過導線的電流計算。

    主站蜘蛛池模板: 青草伊伊| 美国一级做a一级视频| 91福利国产在线观看| 成人www| 国产精品天天影视久久综合网| 激情在线免费视频| 国产一级毛片卡| 久久青青草原国产精品免费| 国产亚洲精品aa在线观看| 久久国产精品1区2区3区网页| 亚洲一区二区色| 又黄又爽视频| 日韩中文字幕推理片| 年轻人www影视| 国产欧美精品亚洲桃花岛| 韩日中文字幕| 成人免费看黄页网址大全| 久久精品欧美一区二区| 日本狠狠干| 亚洲精品国产精品精| 日本色黄视频| 欧美一级在线视频| 美国黑人特大一级毛片| 97超级碰久久久久香蕉人人| 深夜你懂的在线网址入口| 1024免费福利永久观看网站| 大杳蕉精品视频在线观看| 欧美九九视频| 美女69xxxxxxxx| 国产精品亚洲综合网站| 久久精品亚洲| 久久伊人草| 女人18毛片久久鬼色| 青娱乐久草| 色天天久久| a级免费视频| 中日韩美中文字幕| 色婷婷天天综合在线| 拍真实国产伦偷精品| 欧美一级淫片吊带丝袜| 欧美人成a视频www|