樓主  發表于: 2012-02-11 20:18
現有一功率大約110千瓦的設備,打算使用95平方的3+2的5芯電纜,通過電工手冊查找,手冊上只有95平方的三芯或四芯的載流量,象3+2或3+1的電纜,是按三芯還是四芯算?我又在網上搜了一下怎樣選擇電纜載流量,結果網上介紹的亂七八糟,希望有好方法的老師,能透露一下!另外還有個問題,就是像選擇3+2或3+1這樣的電纜,3芯主電纜已確定規格,另外的1芯或2芯的規格又如何知道?請賜教!謝謝謝!
wzwto
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 218 點
下載積分: 569 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2021-02-15
查看wzwto的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-12 13:04
低壓電纜 分好幾種的  YJV    和 VV  同樣的大小是不一樣的截流量的

還要考慮當地環境溫度  

電纜溝還是 暗裝  補償系數等等

線路長 還得考慮壓降

3+1  或3+2  要看在那個低壓系統是 TN-S 還是TN-C    

電纜與開關的效驗  

具體請參考 《工業與民用配電設計手冊》   第三版   考注冊電氣工程師的指定工具書


  

主站蜘蛛池模板: 99欧美视频| 妞干网免费| 亚洲色图88| 91三级| a毛片在线播放| 一级生活毛片| 一级黄色a视频| 一级特级欧美a毛片免费| 又硬又大又湿又紧a视频| 三极片免费看| 一级黄色免费观看| 国产主播福利一区二区| 一本一道dvd在线播放器| 污片在线观看免费| 色图视频| 成人精品美女隐私漫画| 极品美女aⅴ高清在线观看| 免费xxx成年大片| 伊人成人在线| 在线精品视频播放| 亚洲国产九九精品一区二区| 亚洲国产二区| 手机看片www xiao2b cm| 日韩精品片| 尤物视频最新网址| 三级 在线播放| 91精品国产综合久久久久久| 777精品视频| 亚洲欧美日韩在线2020| 亚久久| 日本乱中文字幕系列| 男人的天堂亚洲| 国产综合一区二区| 国产麻豆精品在线观看| chinese调教在线播放| 精品视频在线免费| 5c5c5c精品视频在线观看| 中文字幕35页| 亚洲大胆视频| 欧美高清另类| 国外欧美一区另类中文字幕|