樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 141774 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-07-12
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 19:00
1) 調整壓力低于下限參數 (不要太接近正常水平)
2) 啟動備用水泵應對應予壓力低于下限延時( 也許 延時 5 分鐘后方才啟動備用水泵)
3) 重整 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題。
4) 改變壓力傳感器的位置 (yyy313 正解)

主站蜘蛛池模板: 国产91精品久久久久久| 999成人精品视频在线| 五月四房播| 亚洲综合日韩欧美一区二区三| 一级毛片视频在线观看| 久久一区不卡中文字幕| 女人被男人狂躁视频免费| 日韩黄色网| 毛片3| 手机在线观看你懂得| 亚洲高清视频在线播放| 在线观看黄a| 成人免费看黄| 成人91视频| 成人a毛片视频免费看| 成人三级iii| 亚洲精品久久一区影院| 亚洲精品免费视频| 在线观看国产精品入口| 亚洲精品日韩一区二区日本| 在线精品自拍| 亚洲欧洲日韩国产| 亚洲免费网| 永久福利盒子日韩日韩免费看| 四色婷婷婷婷色婷婷开心网| 丝袜美足国产一区在线| 午夜草草| 日本不卡高清中文字幕免费| 日本人与黑人xxxx| 久久免费精品国产72精品剧情| 久久综合网址| 一区二区不卡在线观看| 91社区在线视频| 亚洲欧美精品国产一区色综合| 亚洲人成伊人成综合网久久| 亚洲精品国产福利在线观看| 午夜欧美成人久久久久久| 欧美日韩在线播一区二区三区| 美女污污视频网站| 精品久久不卡| 国产精品爱久久|