請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升,F在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
wjc16868
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 193 點
下載積分: 733 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2007-10-18
最后登錄: 2025-06-28
查看wjc16868的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-08 15:34
PID不好用吧,我以前碰到個這個問題,后來用PLC寫PID就解決了

主站蜘蛛池模板: 国内精品视频区在线2021| 一级真人毛片| 免费精品视频| 国产精品嫩草研究院成人| 国产成人精品一区二区视频| 91夜色视频| 日本高清免费毛片久久看| 欧美成人性高清观看| 性色影院| 黄黄影院| 久久这里只有精品首页| a级毛片在线免费看| 日韩精品一区二区三区四区| 成人va视频| 免费特黄一区二区三区视频一| 韩日欧美| 国产sss| 国内精品久久久久影院薰衣草| 日韩爆操| 一本伊大人香蕉在线观看| 日韩a毛片| 亚洲欧洲精品视频在线观看| 国产毛片a| 精品国产自在现线久久| 国产精品高清久久久久久久| 手机看片国产日韩| 亚洲一区二区久久| 91精品在线国产| 一级一片免费看| 女人十八毛片免费特黄| 成人激情视频在线观看| 国产欧美在线观看视频| 草草线禁成18年在线视频| 播放毛片| 九九热精品视频在线观看| 日本欧美片| 丝袜捆绑调教视频免费区| 亚洲欧美日韩第一页| 一级特黄牲大片免费视频| 久久精品94精品久久精品动漫 | 亚洲成人黄色在线观看|