請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
xbc5620924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 226 點
下載積分: 561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 16:38
頻繁啟動是由于管網實際壓力不穩定造成的。1、增加或者減小設定壓力值,2、加大水泵的揚程 3、或者改變增泵時間這可能性很小水泵揚程決定,運行多長時間也達不到設定值。  如果LZ用了幾年近期才出現的問題還是先檢查一下管網有無漏水, 或者管網里是不是有氣體參入。 LZ仔細想想。
樓主留言:
這是自來水供水系統,系統就在用水量增大時,系統壓力低于設定下限時,PLC啟動備用泵,壓力突然增大,出現過沖。而PID表又不能再短時間內把主泵(大)的壓力降到設定上限值以下,造成PLC又停止剛啟動的備用工頻泵,造成頻繁啟動。現在就是想避免這個重復啟動。。

主站蜘蛛池模板: 久热精品视频 | 成人18在线观看 | 日本丶国产丶欧美色综合 | 久久中文亚洲国产 | 亚洲欧美日韩国产综合 | 日韩中文字幕在线不卡 | 中文字幕第页 | 国产亚洲99影院 | 亚洲第一免费播放区 | a级国产片免费观看 | 国产美女一级做受在线观看 | 91av在线国产 | 色综合合久久天天给综看 | 国产欧美激情一区二区三区 | 国产成人精视频在线观看免费 | 99精选视频 | 一级性黄色 | 久久久久国产视频 | 国产又黄又爽又色视频免费观看 | 国产色产综合色产在线观看视频 | 啪啪天堂 | 黄色在线视频免费 | 高清对白精彩国产国语 | 日本韩国中文字幕毛片 | 亚洲国产精品久久久久秋霞小 | 国内精品在线观看视频 | 色色视频在线观看 | 亚洲女人国产香蕉久久精品 | 久久国产精品二国产精品 | 制服丝袜日韩欧美 | 国产特级毛片aaaaaaa高清 | 日本免费不卡一区 | 日本精品在线 | 亚洲狠狠综合久久 | 国产精品视频永久免费播放 | 高清女主播一区二区三区 | 日韩在线视频免费播放 | 日韩高清成人 | 欧美性视频网 | 97精品国产自在现线免费观看 | 日本视频中文字幕一区二区 |