99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

jason0987
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jason0987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
xp7921
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 261 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2010-08-22
最后登錄: 2025-07-17
查看xp7921的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 07:23
.樓主說的主泵是變頻控制,備用泵是工頻啟動,主泵的PID調節太慢,導致輔泵頻繁啟停。個人感覺跟壓力傳感器的位置關系不多(只要在止回閥前端就行)。

1、調 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題
2、變頻器達到50HZ時給PLC信號,延時啟動備用泵,重新啟動變頻泵。
3、用變頻器做循環軟啟動。主泵變頻--壓力低且變頻達到50HZ--主泵工頻,用變頻啟動備用泵。
樓主留言:
謝謝!
“3、用變頻器做循環軟啟動。主泵變頻--壓力低且變頻達到50HZ--主泵工頻,用變頻啟動備用泵。” 這個辦法好,不過得改PLC程序了。變頻切換啟動的時候,有什么需要特別注意的問題嗎?

主站蜘蛛池模板: 黄色片免费网址| 亚洲首页在线观看| 日韩一区二区三区视频在线观看| 国产911情侣拍拍在线播放| 成人免费网站视频| 一级毛片免费在线播放| 日韩爽爽视频爽爽| 欧美成人午夜视频免看| 黄视频在线观看www免费| 黄色一级免费大片| 免费高清毛片| 一级特黄视频| 精品国产欧美一区二区三区成人| 看真人一级毛多毛片| 亚洲精品一二三四| 一区二区三区四区在线不卡高清| 色护士影院| 国产精品你懂的在线播放| 欧美3p在线观看一区二区三区| 国产一级理论免费版| 欧美视频在线观看一区二区| 成人中文字幕在线| 亚洲不卡视频| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲三区视频| 亚洲丁香| 国产成人精品一区二区免费视频| 日操夜操天天操| 精品免费在线视频| 欧美 日韩 国产 在线| 亚洲欧美精选| 黄色一级片美国| 日韩在线视精品在亚洲| 欧美日韩国产一区二区三区| 国产亚洲精品看片在线观看| 毛片毛片毛片毛片毛片怎么| 91久久老司机福利精品网| 精品国产一区二区三区久久影院| 亚洲第一在线视频| 欧美成人一区二区三区不卡视频| 国产97视频|